Станок Wattsan M1 6090. Система управления DSP Richauto A18.
Проблема в том, что в точке HOME, где стоят датчики, в станочной системе координат прописаны не нули, а некие значения. В связи с этим рабочее поле с одной стороны ограничено, а с другой уходит за физические упоры. При ручном перемещении можно въехать.
Как обнулить станочные координаты в точке HOME?
Как обнулить станочные координаты на Richauto A18
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 ноя 2021, 14:19
- Репутация: 3
- Настоящее имя: Александр
- Контактная информация:
Re: Как обнулить станочные координаты на Richauto A18
Проблема решена.
Оказалось все просто, станок пытался обнулить поворотную ось, которая еще не была подключена, и поэтому подвисал и не выполнял обнуление остальных осей. Надо было всего лишь изменить порядок обнуления в пункте меню HOME ORDER на Z, X and Y.
Оставлю тему для тех, кто столкнется с таким же.
Оказалось все просто, станок пытался обнулить поворотную ось, которая еще не была подключена, и поэтому подвисал и не выполнял обнуление остальных осей. Надо было всего лишь изменить порядок обнуления в пункте меню HOME ORDER на Z, X and Y.
Оставлю тему для тех, кто столкнется с таким же.