Доброго времени суток.
После пожара, на работе, пострадала от температуры наружная электроника станка.
Было решено заменить кабеля и контроллер (плата в центре на фото) на RichAuto DSP A11Е.
Драйверы ШД: 6410 Pacific Scientific.
ШД: VEXTA PK299-F4.5A
Инвертор Commander SE SE23400400 SE5.5T 4.0kw (шпиндель ELTE 3.7kw) c наружи пострадал.
После замены кабелей, монтажных работ и подключения контроллера, он оказался не рабочим.
Олег (Лодочник), после восстановления, в тот же день отправил обратно.
Подключил к шкафу, сделал настройки ШД. Всё заработало, кроме инвертора со шпинделем.
У инвертера подключил входное напряжение и напряжение с него на шпиндель.
На экране инвертера ошибка "HF73"
Из доков:
"HF73 - DSPCOMMS: связь между процессором и DSP не работает
Два микропроцессора взаимодействуют друг с другом через 2-проводную последовательную связь RS485. Если этот внутренний канал последовательной связи выйдет из строя, то привод отключит HF73."
Это подключения, которые были до восстановления
Левый кабель: тормозной резистор с двумя дополнительными проводами на контакты 4, 9.
Средний кабель: провода входного питающего напряжения и два кабеля, один из которых-RS485(предполагаю для внутренних настроек), а второй (контакты-4, 8, 10, 11, 12), наверное для управления.
Правый кабель: к шпинделю.
Пока готовил тему, отвлекался на инвертер. При разборке, на платах обнаружил копоть от дыма. Почистил их. Теперь на дисплее, как и положено "rd 0.0"
Владеет ли по данному частотнику кто-нибудь информацией?
Как его подключить к DSP A11Е?
Восстановление AXYZ-4016 с заменой контроллера на RichAuto DSP A11
- spryt
- Кандидат
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 21 май 2017, 20:02
- Репутация: 89
- Настоящее имя: Тимур
- Контактная информация:
Re: Восстановление AXYZ-4016 с заменой контроллера на RichAuto DSP A11
Схема на крышке частотника
-
- Мастер
- Сообщения: 997
- Зарегистрирован: 19 июл 2018, 07:46
- Репутация: 193
- Откуда: Иркутск
- Контактная информация:
Re: Восстановление AXYZ-4016 с заменой контроллера на RichAuto DSP A11
А в чем проблема-то? GND на 0V, Y1 на 10, регулировка скорости тут убогая, не знаю, стоит ли ей заморачиваться. Возможно придется поставить перемычку 9-24V, чтобы enable подать. Все это написано в инструкции к частотнику и пульту, вам лень читать?
- spryt
- Кандидат
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 21 май 2017, 20:02
- Репутация: 89
- Настоящее имя: Тимур
- Контактная информация:
Re: Восстановление AXYZ-4016 с заменой контроллера на RichAuto DSP A11
Спасибо, что откликнулись.
Про 10-Y1 и 4-GND я тоже так предполагал.
В интернете наткнулся на такую схему, на другой частотник По ней предполагаю: 11-Y2, 8-Y3, 12-Y4
Enable-ом, как я понял, управляет тепловая зашита тормозного резистора.
Но это всё - догадки.
Не хочется джина выпускать.
-
- Мастер
- Сообщения: 997
- Зарегистрирован: 19 июл 2018, 07:46
- Репутация: 193
- Откуда: Иркутск
- Контактная информация:
Re: Восстановление AXYZ-4016 с заменой контроллера на RichAuto DSP A11
Да забейте пока на Y2-Y4, эта схема вам не подойдет. Ваш частотник подерживает только 4 фиксированных скорости, есть ли смысл корячиться?