Страница 5 из 14
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 17:51
danil7979
Судя по тому что мне удалось найти по этой плате на контакты ВЫВОД РЕЛЕ должны приходить провода FWD и GND(это вроде как минус?) То есть можно взять любой контакт GND для этого?
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 18:35
гражданинъ
гражданинъ писал(а): ↑
Про это забыть и не вспоминать до поры
Не прочитал ? Эти контакты для включения коллекторного шпинделя типа ручного фрезера 220 вольт или постоянника со щётками ! Ну как ещё объяснить ? Тут реле не нужно ,по этому снять перемычку и забыть ! Управление включением ,реверсом и оборотами идёт по 16му и 17му пину и ещё по какому то ,это зависит от настройки в маче ,о которых мне не ведомо . Управление оборотами идёт по 0-10 вольт (грубо ноль-не крутимся ,10 вольт 24000 оборотов ) . Какая то плата может выдавать это напряжение из собственного питания ,какая то требует подключения внешних ,стабилизированных 10и вольт !
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 18:47
danil7979
Врт, уже становится понятнее!
Судя по этому видео -
контакты PWM 0-10 и рядом GND это и есть управление оборотами. И ВЫВОД реле это включение и выключение шпинделя. Осталось только убедиться какие контакты туда подключить.
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 19:02
гражданинъ
Так то FVD на 17й ,AVI на 0-10, СОМ на GND( граунды на плате все звонятся ) .Но я этого не говорил !
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 19:05
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑24 фев 2024, 18:35
Эти контакты для включения коллекторного шпинделя типа ручного фрезера 220 вольт или постоянника со щётками !
Или вы хотите сказать что для включения и выключения моего шпинделя не нужно реле? Включение, вЫключение и скорость шпинделя происходит только на контактах PWM и GND ?
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 19:16
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑24 фев 2024, 19:02
Так то FVD на 17й ,AVI на 0-10, СОМ на GND( граунды на плате все звонятся ) .Но я этого не говорил !
Ну судя по инструкции к инвертору AVI это -
![Screenshot_18.jpg](./download/file.php?id=211094&sid=eaa6ad1eb4ce28332b88cf0c7e63d473)
- Screenshot_18.jpg (5.46 КБ) 145 просмотров
Тоесть это IN, логично наверно что на плате он должен подключаться к 0-10v OUT?
ACM ( он же COM ? ) должен приходить на GND_OUT. Так получается? ( а сейчас он у меня подключен к PC_GND на другой колодке)
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 19:19
гражданинъ
Не нужно !
Не знаю .
Скорость по 0-10 вольт ,включение выключение по 17му пину .
Что там назначено в маче я же не знаю .
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 19:21
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑
а сейчас он у меня подключен к PC_GND на другой колодке
danil7979 писал(а): ↑
граунды на плате все звонятся
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 20:13
danil7979
Подключил я все таким образом.
При включении реле щелкает но шпиндель молчит. В самом инверторе настроено на управление с внешнего (pd001значение 2). В самом маче тоже прописал настройки согласно инструкции к плате. Да там именно 17 пин на включение шпинделя.
Единственное остался в воздухе один провод. На инвероторе он подключен к 10v, на старой плате он был на PWM. В инструкции к инвертору сказано
Какие могут быть предположения?
К слову сказать контакты на инверторе ACM и DCM замкнуты перемычкой.
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 20:19
danil7979
А вот еще одна инструкция, и тут говрится про эти контакты реле и связь с 17 пином..
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 20:36
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑
и тут говрится про эти контакты реле и связь с 17 пином.
Я прям не знаю ,согласиться что ли ?
Рассказываю медленно ,у кого шпиндель на 220 вольт фрезер или постоянник со щётками ,для них поставили реле и перемычку ! Для тех у кого частотник или 5 осей сделали прямой выход на клемму 17 и разрешили снять перемычку ,что б реле не счёлкало понапрасну !
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 20:49
danil7979
До меня медленно но доходит) Перемычку убрал. Но шпиндель по прежнему молчит.
И остается повисшим вопрос про не подключенный контакт 10v (он же PWM?).
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 20:50
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑
На инвероторе он подключен к 10v,
Есть же мультиметр ,померь ,там и есть 10 вольт .
гражданинъ писал(а): ↑
какая то требует подключения внешних ,стабилизированных 10и вольт !
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 20:52
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑
Но шпиндель по прежнему молчит.
Это показывай настройки мачеводам (ведам) .Возможно надо инвертировать сигнал .
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 20:55
danil7979
Если VI - это от 0 до 10 для управления обортами шпинделя. А 10v это постоянные 10 вольт то к чему они должны подходить?
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 20:56
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑24 фев 2024, 20:52
Это показывай настройки мачеводам (ведам) .Возможно надо инвертировать сигнал .
Я пробовал и так и сяк.
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 21:24
гражданинъ
Видео полно разных и с использованием реле и без ,надо плотно погружаться в тему что бы точно сказать .Я не настраивал это . Хоть модель частотника озвучь . В инструкции от него картинка должна быть со схемой подключений .
Вот тут с реле
https://vk.com/@easycnc-upravlenie-shpindelem-mach3
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 21:36
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑24 фев 2024, 21:24
Хоть модель частотника озвучь . В инструкции от него картинка должна быть со схемой подключений .
Вот ссылка на мануал.
https://bulkman3d.com/wp-content/upload ... Manual.pdf
Эта схема?
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 21:47
гражданинъ
ЗначитCOM и FOR на контакты реле ,перемычку на место ,VI на 0-10 вольт , ACM на GND . Надо сразу схему выкладывать ,а не мутные фотки . 10 вольт похоже этой плате не нужны .
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 22:06
danil7979
Вот за это спасибо большое! Это как раз то что мне и надо. Я радостно побежал подключать но тут снова всё не просто)
Во первых ACM и DCM(COM) уменя замкнуты перемычкой. Получается что перемычку нужно убрать? Но и это ещё не всё. На контакт VI подключен один из трех проводов какойто штуковины. Я не знаю что это и для чего это)
Второй провод от этой штуки идет как раз в ACM а третий на плату. Какойто паук получается)