Страница 1 из 1

Как завести сигнал аларм с усилка на каналог

Добавлено: 15 сен 2014, 21:37
konstantinshr
отделено от темы "Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kflop." NightV
Думаю желающих приобрести kflop станет больше. Получилось руководство для чайников. Большое спасибо.

Если можно осветите еще один вопрос: как завести сигнал аларм с усилка на каналог. По совету фуромчан концевики запитал на усилки. И тепер кфлоп останавливается при достижении предельной ошибки. А хотелось бы чтобы он вставал на паузу (чтобы можно было отвести вручную ось и не сбивались координаты.)

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 15 сен 2014, 22:31
ukr-sasha
konstantinshr писал(а):Большое спасибо.
Пожалуйста. ;)
konstantinshr писал(а):как завести сигнал аларм с усилка на каналог.
Завтра уже.
konstantinshr писал(а):И тепер кфлоп останавливается при достижении предельной ошибки. А хотелось бы чтобы он вставал на паузу (чтобы можно было отвести вручную ось и не сбивались координаты.)
Тут не совсем понятно: какой ошибки? Рассогласования позиции? Или при наезде на концевик?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 16 сен 2014, 06:29
konstantinshr
ukr-sasha писал(а): Тут не совсем понятно: какой ошибки? Рассогласования позиции? Или при наезде на концевик?
При наезде на концевик серва останавливается а кмоушен продолжает движение пока не достигнет значения рассогласования позиции.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 16 сен 2014, 13:36
konstantinshr
ukr-sasha писал(а): Отпишитесь о результатах. Раньше не делал так, самому интересно. :hehehe:
Отпишусь обязательно. Только закончу со столом и возьмусь далее за электронику.

Re: Как завести сигнал аларм с усилка на каналог

Добавлено: 23 сен 2014, 21:36
konstantinshr
Не получается подать сигнал Enable с 9 пина JP8. Вроде по мануалу на него подается 15В при включении. Хотел взять с него 15В а землю с JP6.(по совету Hanter) Но у меня там нет напряжения. Может где то в программе надо указать на этот пин. Но тогда это управление не на уровне железа.