Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kflop.

KFlop, KStep, KAnalog, KMotion...

Имеете ли вы контроллер Kflop? :-)

Можно выбрать до 1 варианта ответа

 
 
Результаты голосования

Аватара пользователя
ukr-sasha
Мастер
Сообщения: 3401
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
Репутация: 2180
Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение ukr-sasha »

Пусть остаются всегда в импульсном режиме....
megablast3000
Кандидат
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 20:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение megablast3000 »

Приветствую!
В общем у меня затык с поиском HOME по индексным меткам. Использую код из этой темы.
Жму HOME, ось двигается к конечнику, находит его и медленно ползет в обратном направлении чтоб дойти до индексной метки и остановится. Но не происходит ни обнуления ни остановки, ось ползет пока я не нажму Stop.
Снял короткое видео для оси Z, с остальными осями та же ситуация.
[youtube]https://youtu.be/nfPS69XvMGc[/youtube]
Вложения
Init3Analog_My.txt
(4.53 КБ) 575 скачиваний
HomeIndex_My.txt
(3.03 КБ) 630 скачиваний
Аватара пользователя
ukr-sasha
Мастер
Сообщения: 3401
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
Репутация: 2180
Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение ukr-sasha »

Проверить полярность индексной метки и условия срабатывания, и номер пина.
megablast3000
Кандидат
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 20:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение megablast3000 »

Правильность подключения проверял неоднократно. Для оси Z: Z-к контакту A5+, /Z-к контакту A5-, номер пина Kflop 38. Желтые провода на фото.
Везде стоит галка Stop when low, или что то иное имеешь ввиду под условием срабатывания?
Станок осями двигает, конечники срабатывают. Конечники NC.
Вложения
IMG_20200108_191534_.jpg (5973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174786&sid=779811fed6a556179f395c3c90070c3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
Аватара пользователя
ukr-sasha
Мастер
Сообщения: 3401
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
Репутация: 2180
Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение ukr-sasha »

Проверить штекер J5
megablast3000
Кандидат
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 20:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение megablast3000 »

Саша, ты был прав. Отошёл разъем. Теперь всё работает. Спасибо).
shura28
Опытный
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 27 май 2012, 21:18
Репутация: 25
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение shura28 »

Здрасте всем!

После того, как наткнулся на это:
https://www.dynomotion.com/forum/viewto ... ?f=7&t=819
осознал, что устанавливать ноль Jog-ом от концевика - плохая идея. Даже если это супер-пупер точный датчик, то инерция и прочие факторы будут приводить к тому, что ось будет останавливаться всегда в разных местах.
По крайней мере у меня именно так и происходит с индукционным датчиком. Проверил следующим образом:
Завел индексную метку (Z канал энкодера) на KFLOP. По мере движения оси к концевому датчику (при поиске нуля), записывал значение ch0->position при срабатывании индексной метки Z в переменную. После срабатывания датчика и остановки портала с помощью Jog(Axis,0) выводил в консоль значение этой переменной и текущего положения оси ch0->position до Zero(Axis). Разность этих двух значений всегда получалась разная (разная разность :) ) при нескольких попытках.
Вышел из ситуации следующим образом:

Код: Выделить всё

// отступ от концевика оси X до нуля (Home)
#define ZERO_OFFSET 690

double Abs(double val)
{
  if (val < 0)
    val *= -1;
  return val;
}
	// Home X next - jog until it sees the limit
	int Z_state = 0;
	double Z_position=0;
	double Z_offset = 0;
	Jog(0,-2000);  			// jog slowly negative
	while (!ReadBit(0))   // loop until IO bit goes high  (Концевик оси X)
	{
	  if (ReadBit(12))  // порт на который заведен Z-канал энкодера
	  {
	  	if (Z_state == 0)
	  	{
	  	  Z_state = 1;
		  Z_position = ch0->Position;   // записываем текущее положение при срабатывании Z-метки
		  printf("Position X: %f\n",Z_position);
		}
	  }
	  else
	  {
	  	Z_state = 0;
	  }
	}
	Jog(0,0);				// stop
	while (!CheckDone(0)) ; // loop until motion completes 

	Z_offset = Abs(ch0->Position - Z_position) + ZERO_OFFSET;  // высчитываем отступ не от датчика, а от последней Z_метки.
	printf("Zero sensor found! Position: %f\n", ch0->Position);

	MoveRelAtVel(0,Z_offset,300);// move some amount inside the limits with velocity
	while (!CheckDone(0)) ; // loop until motion completes 
	printf("Zero offset: %f\n", Z_offset);

	Zero(0);

Таким образом отступ до нуля высчитывается не от датчика, а от последней метки Z, которая предшествовала срабатыванию датчика.
Это работает в том случае, когда физический ноль установлен со смещением от датчика на какое-то расстояние. Вал двигателя нужно повернуть так, чтобы в этом интервале, хоть раз срабатывала Z-метка.

p.s.: сорри если баян - давно не заходил на форум :)
igor1352
Кандидат
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 21:18
Репутация: 2
Настоящее имя: Игорь
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение igor1352 »

Добрый день. Требуется помощь в подключение линеек к кфлопу. 1 -сервошаговые моторы Leadshaine HBS2206 . в шаговом режиме ноль проблем. а вот с подключением линеек есть непонятки.
линейка микронная подключена к 7-8 пину. счетчик позиции во вкладке "axis" постоянно что то считает, без остановки.
если мотор не подключен , то при ручном перемешивание считывающей головки происходят изменения значений.
1 вопрос - этот окаяный счетчик останавливается или всегда считает ?)
2 вопрос рабочий ход линейки 293мм . килофлоп показывает количество импульсов 292213 на данное растояние.
но в окне программы этому количеству импульсов соответствует 76,11 мм

ch0->InputMode=ENCODER_MODE;
ch0->OutputMode=CL_STEP_DIR_MODE;
ch0->Vel=97500;
ch0->Accel=400000;
ch0->Jerk=4e+06;
ch0->P=3.85;
ch0->I=0.01;
ch0->D=0;
ch0->FFAccel=0;
ch0->FFVel=0;
ch0->MaxI=200;
ch0->MaxErr=1e+06;
ch0->MaxOutput=200;
ch0->DeadBandGain=1;
ch0->DeadBandRange=0;
ch0->InputChan0=0;
ch0->InputChan1=0;
ch0->OutputChan0=0;
ch0->OutputChan1=0;
ch0->MasterAxis=-1;
ch0->LimitSwitchOptions=0x100;
ch0->LimitSwitchNegBit=0;
ch0->LimitSwitchPosBit=0;
ch0->SoftLimitPos=1e+09;
ch0->SoftLimitNeg=-1e+09;
ch0->InputGain0=1;
ch0->InputGain1=1;
ch0->InputOffset0=0;
ch0->InputOffset1=0;
ch0->OutputGain=1;
ch0->OutputOffset=0;
ch0->SlaveGain=1;
ch0->BacklashMode=BACKLASH_OFF;
ch0->BacklashAmount=0;
ch0->BacklashRate=0;
ch0->invDistPerCycle=1;
ch0->Lead=0;
ch0->MaxFollowingError=1000;
ch0->StepperAmplitude=0;

ch0->iir[0].B0=1;
ch0->iir[0].B1=0;
ch0->iir[0].B2=0;
ch0->iir[0].A1=0;
ch0->iir[0].A2=0;

ch0->iir[1].B0=1;
ch0->iir[1].B1=0;
ch0->iir[1].B2=0;
ch0->iir[1].A1=0;
ch0->iir[1].A2=0;

ch0->iir[2].B0=0.000768788;
ch0->iir[2].B1=0.00153758;
ch0->iir[2].B2=0.000768788;
ch0->iir[2].A1=1.92076;
ch0->iir[2].A2=-0.923833;
EnableAxisDest(0,0);

да и графики в step pesponse строит чудные . в общем помогите разобраться с этим вопросом
Вложения
LINE ERROR.JPG (5646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176078&sid=779811fed6a556179f395c3c90070c3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.31 КБ)</a>
1,1.JPG (5646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176079&sid=779811fed6a556179f395c3c90070c3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.82 КБ)</a>
2020.02.01-18.14.7z
(8.13 МБ) 412 скачиваний
Duhas
Мастер
Сообщения: 1949
Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
Репутация: 284
Настоящее имя: Андрей
Откуда: Красноярск
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение Duhas »

igor1352 писал(а):2 вопрос рабочий ход линейки 293мм . килофлоп показывает количество импульсов 292213 на данное растояние.
но в окне программы этому количеству импульсов соответствует 76,11 мм
tools setup -> настраеваем соотношение дискреты\миллиметры

а в целом найдите гайд по настройке и вперед по пунктам
igor1352
Кандидат
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 21:18
Репутация: 2
Настоящее имя: Игорь
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение igor1352 »

Я не понял вашего ответа. Как я отметил в шаговом режиме - нет проблем. С учётом выставленого микрошага на драйвере (64) задано 97500 импульсов на дюйм. По моему скудному разумению , нет согласовки импульсов поступающих с микронной линейки (0,001мм). Я обсуждаю с Томом данную проблему , но общение через переводчик , да ещё технического языка - затруднителен. И мне непонятно поведение счётчика положения позиции , если головка не подвижна то какого хрена она что то считает. И это происходит сразу после подачи питания на драйвер!
Duhas
Мастер
Сообщения: 1949
Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
Репутация: 284
Настоящее имя: Андрей
Откуда: Красноярск
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение Duhas »

если линейка стоит а счетчик считает, то считает он видимо овец, а не перемещение.. разбираться с подключением. если вы хотите до нас донести - то лучше или схему и попИновое соединение что с чем.
igor1352
Кандидат
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 21:18
Репутация: 2
Настоящее имя: Игорь
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение igor1352 »

Линейка подключена к 7-8 Пину (выше было указано). Мотор к 15-16.файл настройки также выше. Том ответил - надо обнулить, во вкладке steps response. Я исполнил . После обнуления счётчик начинает считать овец. Теперь он говорит .... Вот ссылка- https://www.dynomotion.com/forum/viewto ... 7&start=10
Duhas
Мастер
Сообщения: 1949
Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
Репутация: 284
Настоящее имя: Андрей
Откуда: Красноярск
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение Duhas »

вот давайте возьмем линейку, подключим ее индексный канал, оба сигнала Z и Z инверсное к 7-8 пинам.. и будем смотреть что будет.. линейка ведь подключена к 7-8 пину, что не так то ?

если хотите вменяемых советов - выдайте вменяемую информацию
igor1352
Кандидат
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 21:18
Репутация: 2
Настоящее имя: Игорь
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение igor1352 »

Duhas писал(а):если хотите вменяемых советов - выдайте вменяемую информацию
и какую информацию предоставить ?
igor1352
Кандидат
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 21:18
Репутация: 2
Настоящее имя: Игорь
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение igor1352 »

что еще необходимо? я в первый раз сталкиваюсь с такими затруднениями. во втором видео показано что при включение драйвера начинается подсчет овец.
пардон старый скрин-97500 импульсов на дюйм
Вложения
MOTOR OFF.7z
короткое видео о настройках
(7.83 МБ) 357 скачиваний
MOTOR ON.7z
короткое видео о настройках
(1.08 МБ) 353 скачивания
флоп.PNG (5561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176146&sid=779811fed6a556179f395c3c90070c3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.58 КБ)</a>
InitAxis5 CL micro.7z
(1.71 КБ) 356 скачиваний
Duhas
Мастер
Сообщения: 1949
Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
Репутация: 284
Настоящее имя: Андрей
Откуда: Красноярск
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение Duhas »

вы понимаете что счетчик аппаратный и почти не зависит от софта?
igor1352
Кандидат
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 21:18
Репутация: 2
Настоящее имя: Игорь
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение igor1352 »

Нет я этого не знал,я спрашивал у Тома он не сказал , что это правильное состояние. 2 когда ось не подвижна мигают с некоторой регулярностью(амплитудой) входные пины .
это утверждение или предположение? у меня несколько раз получалось что "он" крутиться вокруг "нуля" и проходя через "ноль" возникает некий шум в моторе , ноль пытается задержаться в этом состоянии. но силы "нечистые" гонят его дальше) . да мотор в состояние покоя.
Duhas
Мастер
Сообщения: 1949
Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
Репутация: 284
Настоящее имя: Андрей
Откуда: Красноярск
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение Duhas »

вы разберитесь по отдельности все ли работает так как вы предполагаете.

линейка у вас с дифференциальными выходами? с открытым коллектором? я почему вас и пытаю как детально она у вас подключена, а вы отбрыкиваетесь всеми конечностями...
igor1352
Кандидат
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 21:18
Репутация: 2
Настоящее имя: Игорь
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение igor1352 »

Линейка имеет А_ А+,Б_Б+, З_З+. Вроде дефиринцыальные, Том сказал подойдёт. Только шум будет. Подключены только А+,Б+.
Ответить

Вернуться в «KFlop»