Сообщение zudwa »

Доброго времени суток
возникла необходимость подключить кфлоп к плк по протоколу modbus ведомым
смотрю ModbusSlaveVer1 подключился к плк максимум что удалось 54800 без контроля четности
и не могу понять
где настраиваются виртуальные входы/выходы которые будут видны
и самое интересное как засунуть координаты в регистр
если кому интересно плк шнайдер 241
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6191
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: KFLOP MODBUS SLAVE

Сообщение aftaev »

zudwa писал(а): самое интересное как засунуть координаты в регистр
Мне интересно. Зачем это нужно?
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
zudwa
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 31 мар 2013, 12:23
Репутация: 2
Настоящее имя: Леонид
Откуда: Королёв
Контактная информация:

Re: KFLOP MODBUS SLAVE

Сообщение zudwa »

Выводить их в дальнейшем на дисплее HMI
у станка в оригинале был пульт съемный с пяти дюймовый дисплеем где отображались координаты, скорость подач, номер инструмента и тд. Вот хотелось бы сохранить данную возможность да и большую часть кнопок пульта а уж индикацию их включения и подавно логично вывести на шину
Гидростанции, переключение перебора отжим инструмента, смазка направляющих и все остальные второстепенные функции да и привода по канопен подключены к ПЛК
Вложения
2020-01-28 21-41-31.JPG (2747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189041&sid=a4567af812bc9e0e3aab757be2e39198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
perpetuum
Новичок
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 03:33
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: KFLOP MODBUS SLAVE

Сообщение perpetuum »

Доброго.
координата Х это переменная ch0->Position
но ее надо пересчитать
https://dynomotion.com/Help/KMotionCNC/ ... Parameters