Страница 62 из 70

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 07 ноя 2018, 13:11
Александр_
Ну может вы знаете :-)

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 07 ноя 2018, 13:39
Duhas
если поменять канал ЦАПа - то один провод.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 07 ноя 2018, 21:27
Александр_
Я правильно понимаю что если моторы плохо работают как у меня то проблемы нужно искать в той зоне, где аналоговые выходы? Пометил ее на рисунке.

Какой один провод переткнуть чтобы сменить канал? В группе JP11 DACS OUTPUT?

P.S. если 8 каналов то разве не должно в этой зоне быть 8 одинаковых каких-то элементов типа микросхем возле соответствующих клемм?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 07 ноя 2018, 21:58
aftaev
Александр_ писал(а):P.S. если 8 каналов то разве не должно в этой зоне быть 8 одинаковых каких-то элементов типа микросхем возле соответствующих клемм?
Там группа резисторов по 8шт же есть. В одной микросхеме может быть несколько "каналов". Ближе к выходам есть 2 микросхемы. В одной может быть 4ре канала. По фото сложно что либо определять. Название микросхем везде поставь ;)
Александр_ писал(а):Какой один провод переткнуть чтобы сменить канал? В группе JP11 DACS OUTPUT?
Скорее перезать проводник на плате и кинуть его на другой канал ЦАП. Но для этого нужно понимать как там все устроено. Над разъемом JP14 что за микросхемы? На плате есть микроконтролеры? На обратной плате Каналога детали есть?

У Тома не пробовал спрашивать схему?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 08 ноя 2018, 00:01
Александр_
у тома после озвученных рекомндаций не спрашивал.
я имел в виду сменить канал с переписыванием ини-файла. для этого перетыкается один провод из JP11 и все?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 08 ноя 2018, 10:13
Hanter
Александр_ писал(а):я имел в виду сменить канал с переписыванием ини-файла. для этого перетыкается один провод из JP11 и все?
для начала проверить - можно ли энкодерные входы переподчинить к другому каналу. я не очень уже помню можно ли это сделать на каналоге. иначе может быть придется перекинуть еще и энкодерные концы.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 08 ноя 2018, 10:58
Александр_
так вот я про это и спрашиваю :-). Кроме DAC выхода физически еще что-то переподключать?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 08 ноя 2018, 16:34
Duhas
нет, в настройках можно выбирать для сервоканала любые каналы ввода или вывода. вы настраивали то самостоятельно кфлоп или как?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 08 ноя 2018, 20:59
Александр_
ukr-sasha помогал

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 09 ноя 2018, 05:10
Duhas
связь с ним есть? или придется тут настраиваться?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 09 ноя 2018, 08:50
Smouk
По проблеме - поменять номер выходной оси, вход энкодера в инит файле не сложно. Потом подключите на этот номер выход DAC 0-10В и переключите 4 провода от энкодера.

По поводу замены элементов, есть у меня документ 3х летней давности по деталям Kanalog.
На сколько в нем правда, полнота и какая это версия я уже не помню от слова совсем, но может кому пригодится:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 09 ноя 2018, 11:40
Duhas
Smouk писал(а): и переключите 4 провода от энкодера.
а это то зачем?

еще раз - все входы/выходы и серво каналы никак не связаны сами по себе, т.е. канал 0, может брать ОС с энкодера 3 и выдавать сигнал в ЦАП7 и в любых других вариациях.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 09 ноя 2018, 15:43
Smouk
В Вашей ситуации не ясно, что не работает, с тем же успехом может быть вход энкодера - лучше проверить все тракты.
По поводу подключения на любой вывод, я в курсе, спасибо :)

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 09 ноя 2018, 21:40
Александр_
сегодня кое-как выдрал колодку DAC Output.
так можно не переподключать провода энкодеров и ограничиться изменениями в с-файле и переподключением провода DAC Output?
если да, то я бы конечно попробовал этот вариант. Если не сработает - буду вынимать весь каналог на ремонт/замену

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 10 ноя 2018, 07:10
Duhas
да, можно, переставляйте провод в свободное гнездо и меняйте номера в конфиге.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 14 ноя 2018, 22:55
vinhest
Вот оптроны на плате в первую смотреть
может порт слетел ...
вроде там все не сложно

А так смотрю на этот конструктор , тут самому надо отечественную стойку ЧПУ распаять сесть ..
Сильно конечно эти игрушки далеки от индустриального экраны , емкостные развязки.., дорожки в правилах наводок..

ЧПУ Маяк еще старая прошлая модель, почти по военным стандартам , говорят каждая деталь в тесте на жесткую отбраковку
платы под горячую замену в бронированном нутре , каналы резервированы минимум в двое
примерно те же платы связи.
Типа что нам атомная война ..)

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 15 ноя 2018, 19:24
Александр_
Коллеги! Что-то совсем я запутался с этим ремонтом - может что посоветуете.
Что в сухом остатке:
1. После ремонта кфлопа плохо работает (рывки и задержки) ось Y и фременами ось Z.
2. Ставил вместо отремонтированного новый кфлоп - то же самое что наводит на мысли что кфлоп починил хорошо.
3. Перекинул проблемные оси YZ в каналоге на другие каналы. В шапке прописал новые номера и перевставил провода в DAC OUTPUT.
Z работает хорошо (она и без перестановки не всегда глючила), Y так же дергается.
4. Поменял местами каналы для Y и Z - все равно глючил ось Y!!! Значит на выходе каналога сигнал хороший??? И каналог исправен?
5. Прицепил сервопак оси Y к Сигмавину - ездит отлично, значит сервопак исправен. Занавес...

Посоветуйте где копать.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 15 ноя 2018, 20:13
Stich
Может копать в сторону драйвера(привода) глюкнутой оси?
Еще лучше все вернуть обратно, и просто поменять комплект сервопаков местами и посмотреть.
А то может провода где-нибудь перетерло вот и подглючивает, и пыхнул по этой же причине.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 15 ноя 2018, 20:45
Александр_
я уже подумал поменять местами сервопаки.
только не уяснил смысл - из-под сигмавина-то сервопак работает

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 15 ноя 2018, 21:09
vinhest
Александр_ писал(а):только не уяснил смысл
Выше подсказали , смотри провода кабели связи ...
очень может быть
-перетерлось внутри( коротит)
-распайка разъема отошла


Покрути местами , в электронике нет сверх естественного , 95% поломки на элементарном уровне.

-