да я думал есть способы по лучшеaftaev писал(а):ну вот, а ты хош чтоб эту жесть я описал здесь
Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
-
- Новичок
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
-
- Зачётный участник
- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6192
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
выдернуть флешкарту из БалтСистема и попробовать воткнуть в винду
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
- NightV
- Почётный участник
- Сообщения: 6599
- Зарегистрирован: 30 дек 2011, 09:14
- Репутация: 2279
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
- Откуда: Israel
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
Всё просто! если знаешь КАК!
-
- Новичок
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
вариант не плохой,но нет такого картридера(((aftaev писал(а):выдернуть флешкарту из БалтСистема и попробовать воткнуть в винду
-
- Новичок
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
Спасибо за инфу почитаю,а как тогда пользуются опереторы для того что бы кидать программы с флешки в чпу?или тоже все происходит через одно место?вот намудрили в этих нцшках((((
-
- Зачётный участник
- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6192
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
или тоже все происходит через одно место
это прелести ДОС, ДОС как бы не есть иметь драйверов для работы с флешкойilia040 писал(а):вот намудрили в этих нцшках((((
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
-
- Новичок
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
а через 232 порт это возможно сделать?
мне в принцепи на сколько я понимаю нужен файл только PLC,как написано в мануале то вроде такая возможность есть,только я не пойму это доступ будет полностью к файловой системе?
мне в принцепи на сколько я понимаю нужен файл только PLC,как написано в мануале то вроде такая возможность есть,только я не пойму это доступ будет полностью к файловой системе?
-
- Зачётный участник
- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6192
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
нетilia040 писал(а):а через 232 порт это возможно сделать?
и нафига он тебе нужен?ilia040 писал(а):мне в принцепи на сколько я понимаю нужен файл только PLC
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
-
- Новичок
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
да у меня проблема с тумблером прерывания подач,с него все заходит в машину и как я понимаю это все прописанно в PLC,я все описал в первом постеaftaev писал(а):нетilia040 писал(а):а через 232 порт это возможно сделать?
и нафига он тебе нужен?ilia040 писал(а):мне в принцепи на сколько я понимаю нужен файл только PLC
-
- Зачётный участник
- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6192
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
У NC210 при старте просит выбрать тип загрузки, если ничего не выбираешь то через несколько сек. грузится оболочка ЧПУ. Если выбрать Debug и выйти из него Q. то грузится NC где можно работать с файлами. Вот если в NC210 воткнешь сетку и NC ее увидит можешь хош что делать.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
-
- Зачётный участник
- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6192
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
ну так нужно посмотреть куды этот тумблер подключен через PLC и его коротнуть. А в NC210 есть встроенный редактор PLCilia040 писал(а):да у меня проблема с тумблером прерывания подач,с него все заходит в машину и как я понимаю это все прописанно в PLC,я все описал в первом посте
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
-
- Новичок
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
Вот это хороший вариант,сейчас сижу за него читаю,что через LAN все скопироватьaftaev писал(а):У NC210 при старте просит выбрать тип загрузки, если ничего не выбираешь то через несколько сек. грузится оболочка ЧПУ. Если выбрать Debug и выйти из него Q. то грузится NC где можно работать с файлами. Вот если в NC210 воткнешь сетку и NC ее увидит можешь хош что делать.
-
- Новичок
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
,тут не дело в том что бы его коротнуть,тут желание заставить его нормально работать,как в нц-31 что бы автомате можно было им остановить подачу, а не дожидаться пока отработается кадрaftaev писал(а):ну так нужно посмотреть куды этот тумблер подключен через PLC и его коротнуть. А в NC210 есть встроенный редактор PLCilia040 писал(а):да у меня проблема с тумблером прерывания подач,с него все заходит в машину и как я понимаю это все прописанно в PLC,я все описал в первом посте
-
- Зачётный участник
- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6192
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
а зачем тебе копировать?ilia040 писал(а):Вот это хороший вариант,сейчас сижу за него читаю,что через LAN все скопировать
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
-
- Новичок
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
Да хочу обратиться в контору в питер,что бы посмотрели PLC и подредактировали,так как я в написании PLC не силен(((
-
- Зачётный участник
- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6192
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
в крайнем случае мож экран сфоткаешь и отправишь
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
-
- Новичок
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
а как можно посмотреть PLC на стойке?можете в 2 словах описать?aftaev писал(а):в крайнем случае мож экран сфоткаешь и отправишь
-
- Зачётный участник
- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6192
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
там в двух словах ничего не делается
Запускай NC и смотри файлы
Запускай NC и смотри файлы
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
-
- Новичок
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
ясно спасибо большое)))
-
- Новичок
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
ответили мне с балт систем вот эх ответ "Добрый день, чтобы при отключении тумблера координаты сразу прекращали движение необходимо не снимать сигнал COMU, а установить <br />сигнал U10K5=1" И вот в чем вопрос где находится эта строка в какой инструкции?За ранее благодарен за ответ))
Блин читаю талмут по програмированию PLC это мрак просто,одни вопросы((((