SINUMERIK 808D ADVANCED

Fanuc, Okuma, Sinumerik и т.д.
Vlad1994
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 апр 2023, 09:06
Репутация: 1
Настоящее имя: Васильков Владислав Александрович
Контактная информация:

SINUMERIK 808D ADVANCED

Сообщение Vlad1994 »

Всем здравствуйте! Станок уфс1246ф3. Стойка сименс SINUMERIK 808D ADVANCED версия 04.93.01.02
намеревался русифицировать стойку запросил у поставщика прошивку они мне её прислали да не ту при попытке установить станок поймал ошибку 021614 аппаратные концевые выключатели по всем осям и + и - , далее они прислали другой файл прошивки , и стойка русифицировалась но станок по прежнему не работает, ошибки те-же про попытке произвести пусконаладку всплывает сообщение
(((("Internal communications between HMI and NCK cancelled
The HMI cannot therefore be operated!
Please wait a moment" ))))
Что значит внутренняя коммуникация между HMI и NCK отменено
Использование HMI невозможно
Другими словами нет связи между стойкой и программатором !?
ПОДОЗРЕВАЮ ЧТО МНЕ ОПЯТЬ ПРИСЛАЛИ НЕ ТОТ ФАЙЛ!!!
если у кого то поблизости есть такой станок или вы знаете где найти файл для моей версии стойки откликнитесь
hohol_62
Кандидат
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 06 мар 2020, 12:17
Репутация: 1
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: SINUMERIK 808D ADVANCED

Сообщение hohol_62 »

архив не делали до установки прошивки?
Vlad1994
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 апр 2023, 09:06
Репутация: 1
Настоящее имя: Васильков Владислав Александрович
Контактная информация:

Re: SINUMERIK 808D ADVANCED

Сообщение Vlad1994 »

Нормально, разобрался!!!
производитель все порешал !!!!
hohol_62
Кандидат
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 06 мар 2020, 12:17
Репутация: 1
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: SINUMERIK 808D ADVANCED

Сообщение hohol_62 »

Vlad1994 писал(а): 07 апр 2023, 23:47 Нормально, разобрался!!!
производитель все порешал !!!!
как исправили? если не секрет.
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6191
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: SINUMERIK 808D ADVANCED

Сообщение aftaev »

Vlad1994 писал(а): Please wait a moment" ))))
Что значит внутренняя коммуникация между HMI и NCK отменено
Использование HMI невозможно
Другими словами нет связи между стойкой и программатором !?
Это означает: подождите немного стойка перезагружается.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Ответить