Sinumerik 810 M не сбрасывается ошибка 1 аварийный сигнал батареи
-
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 13:33
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Анатолий Васильевич Чирликов
- Контактная информация:
Sinumerik 810 M не сбрасывается ошибка 1 аварийный сигнал батареи
Прошу помочь . В ЧПУ вовремя не заменили батарейку на 3,6 в на задней стенке ЧПУ. Поставили новую батарейку. Требуется ввод в эксплуатацию , но не можем сбросить ошибку № 1." Аварийный сигнал батареи -сетевой прибор" Пробовали сбрасывать как в документации- не получается.
- mikehv
- Мастер
- Сообщения: 2102
- Зарегистрирован: 14 авг 2013, 10:10
- Репутация: 1170
- Откуда: Иваново
- Контактная информация:
Re: Sinumerik 810 M не сбрасывается ошибка 1 аварийный сигнал батареи
Параметры при севшей батарейке наверное слетели. Есть список параметров? Сначала их обычно надо восстановить.
-
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 13:33
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Анатолий Васильевич Чирликов
- Контактная информация:
Re: Sinumerik 810 M не сбрасывается ошибка 1 аварийный сигнал батареи
Спасибо за совет. Все данные у нас есть, попробуем сначала их ввести.