станок с системой sinumerik 840DSl замена датчика
-
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 ноя 2019, 06:33
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Алексей Зимановский
- Контактная информация:
Re: станок с системой sinumerik 840DSl замена датчика
Доброго времени суток всем! У меня такая проблема: на станке установлен датчик линейных перемещений LC183 ML3840 фирмы HEIDENHAIN, привезли новый, но LC185.... При подключении нового датчика модули SMC20 не выходят в готовность. Подскажите, может быть где то в системе NCU нужно переписать номер ID датчика? И если так, то как это сделать?
- Lexxa
- Мастер
- Сообщения: 2703
- Зарегистрирован: 16 дек 2011, 16:48
- Репутация: 319
- Настоящее имя: Алексей
- Откуда: ryazan
- Контактная информация:
Re: станок с системой sinumerik 840DSl замена датчика
Номер линейки за SMC20 ЧПУ не видит
-
- Кандидат
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 09 авг 2018, 13:02
- Репутация: 30
- Настоящее имя: Vasili
- Откуда: Gomel
- Контактная информация:
Re: станок с системой sinumerik 840DSl замена датчика
Какую ошибку пишет ЧПУ?