Всем привет!
Помогите решить проблему с ошибкой, в режиме Jog не хочет ехать не по X, не по Z, только на ускоренном ходу, пишет, что нет подачи на оборот, ось/шпиндель стоит... Что-то типа того)
Sinumerik Alarm 20065 Channel %1 master spindle not defined for geometry axes in JOG mode
Parameters:
%1 = Channel number
Definitions:
The displayed axis is to be traversed as geometry axis in JOG mode with rotary feed, but no master spindle has been defined from which the actual speed could be derived.
Reactions:
– Alarm display.
– Interface signals are set.
– Local alarm reaction.
Remedy:
If the revolutional feed is also to be active in JOG mode, then a master spindle must be declared via the channel-specific machine data 20090 SPIND_DEF_MASTER_SPIND. In this case you have to open a screen in the PARAMETER operating area with the soft keys “SETTINGDATA” and “JOG DATA” and preselect the G function G95 there. The JOG feedrate can then be entered in [mm/rev]. (If 0 mm/rev is set as JOG feed, the con- trol takes the value assigned in the axis-specific MD 32050 JOG_REV_VELO or in the case of rapid traverse overlay 32040 JOG_REV_VELO_RAPID). The revolutional feed in JOG mode is deactivated by changing the G function from G95 to G94.
Program Continuation:
Clear alarm with the Delete key or NC START.
Sinumerik Alarm 20065 Канал% 1 мастер-шпиндель не определен для геометрических осей в режиме JOG
Параметры:
% 1 = номер канала
Определения:
Отображаемая ось должна перемещаться как геометрическая ось в режиме JOG с вращающейся подачей, но не был определен мастер-шпиндель, из которого можно было бы определить фактическую скорость.
Способ устранения:
Если революционная подача также должна быть активна в режиме JOG, то главный шпиндель должен быть объявлен через машинные данные для конкретного канала 20090 SPIND_DEF_MASTER_SPIND. В этом случае вам необходимо открыть экран в рабочей области PARAMETER с помощью программных клавиш «SETTINGDATA» и «JOG DATA» и предварительно выбрать там функцию G G95. Скорость подачи JOG затем может быть введена в [мм / об]. (Если в качестве подачи JOG установлено 0 мм / об., Управление принимает значение, назначенное в специфическом для оси MD 32050 JOG_REV_VELO или в случае наложения быстрого хода 32040 JOG_REV_VELO_RAPID). Революционная подача в режиме JOG деактивируется путем изменения функции G с G95 на G94.
Продолжение программы:
Стереть ошибку клавишей Delete или NC-START.
Рекомендации
Siemens Руководство по диагностике от Siemens