Хочу поделиться информацией по вопросу отключения оси на стойке Sinumerik 808d Advanced ( или Sinumerik 840d - как я понял, алгоритм действий одинаковый, стойки похожи). Мне это было необходимо по причине того, что есть 4ая ось, которая редко используется и её хочется убрать за станок, но при отключении разъёмов, естественно, стойка ругается.
Я написал инструкцию для других работников в цеху на этом станке.
Для ВКЛЮЧЕНИЯ 4 оси необходимо:
• Подключить трубку подвода воздуха, разъёмы питания и энкодера к СД 4ой оси
• В электрическом шкафу включить реле КА5 пневмотормоза
• Включить стойку
• *Зайти в системное меню (Shift + Alarm (System).
• Ввести пароль SUNRISE (сверху справа кнопка Set password)
• Зайти в настройки машинных данных (снизу слева Mach.data)
• Expert list (как я понял, более широкие настройки)
• Axis MD (настройки оси)
• Сверху слева указано на настройках какой оси вы находитесь
MX1 – Ось Х
MY1 – Ось Y
MZ1 – Ось Z
MSP1 – шпиндель
MA1 – 4ая ось
Листаются оси сверху справа кнопками Axis + и Axis - .*
• Установить параметры:
30130[0] = 1 – способ задания (0 – симуляция, 1 – рабочий)
30240[0] = 4 – тип энкодера (0 – симуляция,1 ….5 - типы)
**Для этого необходимо стрелками выбрать параметр, ввести значение, нажать жёлтую клавишу Input.
После установки обоих параметров необходимо нажать справа Activate, согласиться. Стойка перезапустится.**
Необходимо удостовериться, что на начальном экране напротив подключённой оси стоит значёк (окружность, закрашенная в шахматном порядке), значит ось отреферирована.
Для ВЫКЛЮЧЕНИЯ 4 оси необходимо:
• Зайти в меню с параметрами 30130[0] и 30240[0] оси MA1 (читай выше*)
• Установить параметры:
30130[0] = 0 – способ задания (0 – симуляция, 1 – рабочий)
30240[0] = 0 – тип энкодера (0 – симуляция,1 ….5 - типы)
Как устанавливать и активировать параметры, читай выше**.
• Выключить стойку
• Снять разъёмы и шланг подвода воздуха
• Вытащить в электрическом шкафу реле КА5 пневмотормоза