Sinumerik 828D нестабильно пропадает напряжение промежуточного контура

Fanuc, Okuma, Sinumerik и т.д.
kravc
Кандидат
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 17 май 2016, 09:41
Репутация: 29
Откуда: Ростов-на-Дону
Контактная информация:

Sinumerik 828D нестабильно пропадает напряжение промежуточного контура

Сообщение kravc »

Здравствуйте, форумчане. Имею станок Optiturn l44 с чпу sinumerik 828D и приводами s120 combi. В последнее время началась странная проблема: после запуска шпинделя мотор непродолжительное время крутится (делает пару оборотов, в зависимости от скорости) и выбрасывает ошибку 230003(пониженное напряжение промежуточного контура) причем проблема происходит нестабильно, станок вполне может запуститься и работать.
В сервисном меню смотрел на напряжение промежуточного контура, с пуском шпинделя оно начинает быстро падать. Входное напряжение нормально поступает, напряжение есть на входе, без проблем, не могу понять, в чем дело? Помогите
aprjanich
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 сен 2022, 20:11
Репутация: 2
Настоящее имя: Алексей Пряничников
Контактная информация:

Re: Sinumerik 828D нестабильно пропадает напряжение промежуточного контура

Сообщение aprjanich »

Запуск шпинделя приводит к просадке напряжения промежуточного контура, как следствие появляется ошибка. Вы сами уже диагностировали происходящее. Далее вопрос почему это происходит? Тут ответить сложнее. Возможно что-то где то сломалось на аппаратном уровне. Или что-то где то изменилось на программном уровне. Например максимальное ускорение шпинделя, он быстрее пытается раскрутиться и тем самым сильнее просаживает напряжение в промежуточном контуре. Сделайте архив текущих данных. Сравните данные текущие и из старого архива. Можно попробовать уменьшить значение ускорения для шпинделя и посмотреть как это повлияет на процесс разгона и просадке. Md 35200, 35210. Обязательно сохраните текущие значения, чтобы можно было вернуть их на место.
VaBo
Кандидат
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 10 фев 2021, 20:26
Репутация: 4
Настоящее имя: Вадим
Контактная информация:

Re: Sinumerik 828D нестабильно пропадает напряжение промежуточного контура

Сообщение VaBo »

М.б. банально подсохли конденсаторы на промежуточном контуре, хотя для Сименса нехарактерно...
kravc
Кандидат
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 17 май 2016, 09:41
Репутация: 29
Откуда: Ростов-на-Дону
Контактная информация:

Re: Sinumerik 828D нестабильно пропадает напряжение промежуточного контура

Сообщение kravc »

aprjanich писал(а): Возможно что-то где то сломалось на аппаратном уровне.
Маловероятно, сегодня и вчера станок работает и проблем нет вообще, все запуски успешны. Проблема плавающая. Соответственно предполагаю, что проблема в плохом контакте где -то в релейных защитах, будь они неладны
kravc
Кандидат
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 17 май 2016, 09:41
Репутация: 29
Откуда: Ростов-на-Дону
Контактная информация:

Re: Sinumerik 828D нестабильно пропадает напряжение промежуточного контура

Сообщение kravc »

VaBo писал(а): 29 мар 2023, 10:02 М.б. банально подсохли конденсаторы на промежуточном контуре, хотя для Сименса нехарактерно...
Станочек не первой свежести, но при вскрытии проблем я не нашел
IMG_20230324_122409_1.jpg (2995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207286&sid=ed3fd026fb5a4d85753d928124939ba1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
Платы чисты и следов никаких не имеют
kravc
Кандидат
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 17 май 2016, 09:41
Репутация: 29
Откуда: Ростов-на-Дону
Контактная информация:

Re: Sinumerik 828D нестабильно пропадает напряжение промежуточного контура

Сообщение kravc »

Сначала я грешил на реле, они шунтированы резисторами 36 Ом, тоесть логично, реле не срабатывают, промежуточный контур сидит на диете, отсюда и дикое падение при запуске. Но реле выпаял, они в хорошем состоянии переходное сопротивление - сотые доли ом
VaBo
Кандидат
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 10 фев 2021, 20:26
Репутация: 4
Настоящее имя: Вадим
Контактная информация:

Re: Sinumerik 828D нестабильно пропадает напряжение промежуточного контура

Сообщение VaBo »

А по-моему есть вздувшиеся конденсаторы. ESR-метр вам в помощь. Вот только запараллеленные очень трудно фиксить.
kravc
Кандидат
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 17 май 2016, 09:41
Репутация: 29
Откуда: Ростов-на-Дону
Контактная информация:

Re: Sinumerik 828D нестабильно пропадает напряжение промежуточного контура

Сообщение kravc »

VaBo писал(а): 29 мар 2023, 17:12 А по-моему есть вздувшиеся конденсаторы. ESR-метр вам в помощь. Вот только запараллеленные очень трудно фиксить.
Ну если так, то фиксить вообще никак, только полная замена. У сименсов крайне мерзкий припой, судя по всему - безсвинцовый, и огромные полигоны. Я пару релюшек битый день выпаивал, а тут все кондеры...
Но блин, крайне маловероятно. Как вариант, если это кондеры, можно прыгнуть осликом на промежуточный контур и если я там увижу волны Дуная, то, судя по всему, правда ваша
VaBo
Кандидат
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 10 фев 2021, 20:26
Репутация: 4
Настоящее имя: Вадим
Контактная информация:

Re: Sinumerik 828D нестабильно пропадает напряжение промежуточного контура

Сообщение VaBo »

Можно даже мультиметром на АС, сравнить пульсации без нагрузки и с ней.
tuntik
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 дек 2014, 16:06
Репутация: 0
Настоящее имя: Александр
Контактная информация:

Re: Sinumerik 828D нестабильно пропадает напряжение промежуточного контура

Сообщение tuntik »

ХЗ может делители на датчиках напряжения поддыхают.
Ответить

Вернуться в «Промышленные стойки»