Подскажите настроил управление шпинделя через мач3 ставлю в маче 24000, на инверторе выкручивает 22 560, плата с 0 до 10в. Выход на максимуме 9.6в отсюда и 22 500, как сделать выход на плате чтобы не 9.6в а 10в???
Кто шарит?
Еще вопрос для гравировки меди латуни посоветуйте крутой шпиндель, говорят существуют до 60 000 оборотов, где глянуть , почитать?
Управление шпинделя через мач3
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 янв 2020, 11:02
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Виталий
- Контактная информация:
-
- Опытный
- Сообщения: 156
- Зарегистрирован: 17 май 2019, 09:56
- Репутация: 13
- Настоящее имя: Максим Савчук
- Контактная информация:
Re: Управление шпинделя через мач3
На инверторах как правило есть корректирующие коэффициенты, чтобы подогнать под реалии. Мир не идеален как в плане выхода платы так и входа на самом инверторе. Ну либо 485\Modbus и никаких проблем с аналоговым миром.Виталий омск писал(а):Подскажите настроил управление шпинделя через мач3 ставлю в маче 24000, на инверторе выкручивает 22 560, плата с 0 до 10в. Выход на максимуме 9.6в отсюда и 22 500, как сделать выход на плате чтобы не 9.6в а 10в???
Кто шарит?
Еще вопрос для гравировки меди латуни посоветуйте крутой шпиндель, говорят существуют до 60 000 оборотов, где глянуть , почитать?
-
- Мастер
- Сообщения: 2113
- Зарегистрирован: 17 янв 2013, 08:19
- Репутация: 622
- Контактная информация:
Re: Управление шпинделя через мач3
надо решать со стороны частотника, смотреть документацию для инвертора, чтобы задать там 9.6 В как верхнюю границу входящего сигнала, тогда он будет равен максимуму заданной частоты. например для Sunfar E550 такой параметр F1.01.Виталий омск писал(а):Подскажите настроил управление шпинделя через мач3 ставлю в маче 24000, на инверторе выкручивает 22 560, плата с 0 до 10в. Выход на максимуме 9.6в отсюда и 22 500, как сделать выход на плате чтобы не 9.6в а 10в???
Кто шарит?
можно загуглить GDZ-11 или GDZ-12. но им частотник на 1000 Гц нужен.Еще вопрос для гравировки меди латуни посоветуйте крутой шпиндель, говорят существуют до 60 000 оборотов, где глянуть , почитать?
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 янв 2020, 11:02
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Виталий
- Контактная информация:
Re: Управление шпинделя через мач3
Проблема решена))) pd 070 значение 1,
Выставил т,к плата 10 не выдает , хотя должна, на частотнике режим еще есть от 0 до 5 в все заработало))))
Выставил т,к плата 10 не выдает , хотя должна, на частотнике режим еще есть от 0 до 5 в все заработало))))