Подключить инвертор SPEECON 7200CX

Шаговые и серво двигатели, шпиндели, инверторы.
Аватара пользователя
Nick
Мастер
Сообщения: 22776
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 16:45
Репутация: 1735
Заслуга: Developer
Откуда: Gatchina, Saint-Petersburg distr., Russia
Контактная информация:

Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX

Сообщение Nick »

Как панель подключал?
Аватара пользователя
DrDWoo
Мастер
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 25 окт 2012, 11:03
Репутация: 7
Откуда: Тула
Контактная информация:

Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX

Сообщение DrDWoo »

Панель родная. через шнур на вид как телефонный. Подключил панель включил инвертор. и на дисплее PF00 и на клавиши не реагирует. Я в мануале прочитал - это проблемы с линией связи.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
Аватара пользователя
Nick
Мастер
Сообщения: 22776
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 16:45
Репутация: 1735
Заслуга: Developer
Откуда: Gatchina, Saint-Petersburg distr., Russia
Контактная информация:

Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX

Сообщение Nick »

А кабель тоже родной? может не контачит где-то... сделай фото.
Аватара пользователя
DrDWoo
Мастер
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 25 окт 2012, 11:03
Репутация: 7
Откуда: Тула
Контактная информация:

Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX

Сообщение DrDWoo »

Кабель тоже родной. Правда кажется, цифры светят тускло. Я вот гершу, что спаял шурок вот по схеме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 239#p41527 да не так. Он не изолирован наверно спалил. Завтра буду пробовать через 485. Пришел адаптер. Только вот программу не знаю какую взять. Подскажите.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
Аватара пользователя
DrDWoo
Мастер
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 25 окт 2012, 11:03
Репутация: 7
Откуда: Тула
Контактная информация:

Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX

Сообщение DrDWoo »

Фото станка и инвертора. Вопрос: нужно ставить сопротивление между 220 Ом между клеммами 485 и рядом с клеммами есть переключатель зачем он нужен? А то у меня опять инвертор не отвечает.
Вложения
DSC_0971.JPG (4080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10268&sid=d3a28a5af997b1fb795eea223209c957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.02 КБ)</a>
DSC_0970.JPG (4080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10269&sid=d3a28a5af997b1fb795eea223209c957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.06 КБ)</a>
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
Аватара пользователя
DrDWoo
Мастер
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 25 окт 2012, 11:03
Репутация: 7
Откуда: Тула
Контактная информация:

Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX

Сообщение DrDWoo »

Добрый вечер! Вопрос вот если линия 232 не опто развязана что может произойти плохого при подключении? А то у меня наверно произошло. Линия не работает. Я на плате обнаружил микруху adm232aarn может она сгорела?
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
Аватара пользователя
РЕКЛАМА
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 дек 2012, 21:46
Репутация: 80
Откуда: Брянск
Контактная информация:

Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX

Сообщение РЕКЛАМА »

В настройках инвертора нужно настраивать пункты меню , там есть варианты реагировать на кнопки панели либо внешняя коммутация, так-же и с регулировкой частоты от потенциометра или кнопок со стрелками либо от внешнего потенциометра. При нажатии кнопки "програм" должен начаться диалог выбора пункта и подпункта меню и изменения настроек.

Внешнее управление кнопками- выключатель на 1-6 клемму прямое и 2.6 обратной вращение (точно не уверен, судя по первой выложенной схеме на китайском)

Это у меня так, правда у меня частотник VFD 007 L 21 , но думаю принцип одинаков.
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5181
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX

Сообщение Serg »

DrDWoo писал(а):Вопрос вот если линия 232 не опто развязана что может произойти плохого при подключении?
Развязана от чего? От питающей сети и шпинделя? - Да, обязательно развязана.
Если к инвертору что-то ещё подключено для управления (по низкому напряжению), то от этого не развязана.

А раньше работало?
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Аватара пользователя
DrDWoo
Мастер
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 25 окт 2012, 11:03
Репутация: 7
Откуда: Тула
Контактная информация:

Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX

Сообщение DrDWoo »

Пульт управления который с цифровым индикатором подключен к инвертору по rs232 судя по схеме. Но также на схеме указано что можно подключить и к ПК. Вот Я подключил, но чего не заработало. (В начале пульта у меня не было.) Потом появился пульт (родной). И при подключении он выдал ошибку PF01 что значит ошибка на линии. Человек у которого Я покупал сказал что перед консервацией станка все работало.
Вложения
rs232.jpg (4002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10947&sid=d3a28a5af997b1fb795eea223209c957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.04 КБ)</a>
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5181
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX

Сообщение Serg »

adm232aarn - это преобразователь уровней между TTL и RS232, проверить её можно генеатором и осциллографом, или просто заменить, они недорогие. можно поставить MAX232 - это полный аналог.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Аватара пользователя
DrDWoo
Мастер
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 25 окт 2012, 11:03
Репутация: 7
Откуда: Тула
Контактная информация:

Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX

Сообщение DrDWoo »

Я тоже думаю заменить. Но это может быть причиной выхода из строя при не правильном подключении?
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5181
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX

Сообщение Serg »

Да.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Аватара пользователя
DrDWoo
Мастер
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 25 окт 2012, 11:03
Репутация: 7
Откуда: Тула
Контактная информация:

Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX

Сообщение DrDWoo »

Спасибо. Буду пробовать менять.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
Аватара пользователя
Алексс
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 20 июл 2012, 15:49
Репутация: 266
Заслуга: IQ32
Настоящее имя: Алексей
Откуда: Прага
Контактная информация:

Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX

Сообщение Алексс »

может rx/tx местами поменять на всякий случай...
паять никогда не поздно.
Каждая собака, бегущая на поводке впереди хозяина, думает, что ведет его за собой.
Аватара пользователя
Алексс
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 20 июл 2012, 15:49
Репутация: 266
Заслуга: IQ32
Настоящее имя: Алексей
Откуда: Прага
Контактная информация:

Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX

Сообщение Алексс »

или вообще все контакты зеркально припаяны.

раз светит тускло, может быть он питается от линии RX ?
вобщем еще раз все проверить.
Каждая собака, бегущая на поводке впереди хозяина, думает, что ведет его за собой.
Аватара пользователя
DrDWoo
Мастер
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 25 окт 2012, 11:03
Репутация: 7
Откуда: Тула
Контактная информация:

Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX

Сообщение DrDWoo »

Так родной кабель и пульт ничего не изменялось. А для ПК шнур другой паял. Я ошибся с тем что светит тускло, это стекло над цифрами тонированное. Когда паял шнур для ПК ошибся пару раз.))) Вот результат походу.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
Аватара пользователя
Алексс
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 20 июл 2012, 15:49
Репутация: 266
Заслуга: IQ32
Настоящее имя: Алексей
Откуда: Прага
Контактная информация:

Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX

Сообщение Алексс »

ну тоды ой :)
Каждая собака, бегущая на поводке впереди хозяина, думает, что ведет его за собой.
Аватара пользователя
DrDWoo
Мастер
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 25 окт 2012, 11:03
Репутация: 7
Откуда: Тула
Контактная информация:

Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX

Сообщение DrDWoo »

Ура. Заменил микросхему и он ожил. Только как мне выставить настройки. Я их сбросил перемыканием?
.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
Ответить

Вернуться в «Двигатели и шпиндели»