Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC 51
-
- Кандидат
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 23 дек 2017, 10:09
- Репутация: 20
- Настоящее имя: Игорь
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Ну может там не все провода нужны, я об этом.
Если там не DB9, то что за разъем? Можно их где-то купить или это особенность Danfos?
-
- Кандидат
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 18:03
- Репутация: 3
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
https://yandex.ru/search/?text=132B0102
13 евреев все удовольсвие
13 евреев все удовольсвие
- daemon78
- Мастер
- Сообщения: 1693
- Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
- Репутация: 103
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Всем привет.
Вчера взорвался китайски ПЧ HY-там чего то, вместо него поставил данфос влт 51.
Все настроил, все работает, но не могу найти как отображать обороты шпинделя а не частоту.
У меня стоит в настройках минимальная частота 40 Гц и максимальная 400 Гц.
В регистр 0-31 вбил 2400, (судя по мануалу там множитель 0) а в регистр 0-32 вбил 240 (по мануалу там множитель 100), то есть указал что обороты будут от 2 400 до 24 000, но на экране ни чего не поменялось, все равно отображается частота. Может надо какой регистр изменить чтобы дать явное указание брать значения из 0-31 и 0-32?
Ну уж очень это неудобно постоянно в уме переводить из частоты в обороты.
Вчера взорвался китайски ПЧ HY-там чего то, вместо него поставил данфос влт 51.
Все настроил, все работает, но не могу найти как отображать обороты шпинделя а не частоту.
У меня стоит в настройках минимальная частота 40 Гц и максимальная 400 Гц.
В регистр 0-31 вбил 2400, (судя по мануалу там множитель 0) а в регистр 0-32 вбил 240 (по мануалу там множитель 100), то есть указал что обороты будут от 2 400 до 24 000, но на экране ни чего не поменялось, все равно отображается частота. Может надо какой регистр изменить чтобы дать явное указание брать значения из 0-31 и 0-32?
Ну уж очень это неудобно постоянно в уме переводить из частоты в обороты.
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- daemon78
- Мастер
- Сообщения: 1693
- Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
- Репутация: 103
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Ааааа, еще засада.
Прочитал, что для наших шпинделей GDZ в частотнике не надо выставлять 0 в качестве минимального значения, рекомендуют 50-60 Гц, что соответствует 3000+ оборотов.
А как тогда кромкоискателем пользоваться?
Как 600 оборотов изобразить ?
Прочитал, что для наших шпинделей GDZ в частотнике не надо выставлять 0 в качестве минимального значения, рекомендуют 50-60 Гц, что соответствует 3000+ оборотов.
А как тогда кромкоискателем пользоваться?
Как 600 оборотов изобразить ?
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 20:30
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Рагдай
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Удалось ли настроить что бы показывал обороты?daemon78 писал(а):Всем привет.
Вчера взорвался китайски ПЧ HY-там чего то, вместо него поставил данфос влт 51.
Все настроил, все работает, но не могу найти как отображать обороты шпинделя а не частоту.
У меня стоит в настройках минимальная частота 40 Гц и максимальная 400 Гц.
В регистр 0-31 вбил 2400, (судя по мануалу там множитель 0) а в регистр 0-32 вбил 240 (по мануалу там множитель 100), то есть указал что обороты будут от 2 400 до 24 000, но на экране ни чего не поменялось, все равно отображается частота. Может надо какой регистр изменить чтобы дать явное указание брать значения из 0-31 и 0-32?
Ну уж очень это неудобно постоянно в уме переводить из частоты в обороты.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 20:30
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Рагдай
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Помогите, не могу найти настройку которая при включении шпинделя включала реле питания которое у него есть... и соответственно выключало при остановке.
Хочу на него повесить насос ож и стружкоотсос
Хочу на него повесить насос ож и стружкоотсос
-
- Новичок
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 27 дек 2012, 21:31
- Репутация: 2
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Всем привет!
Приобрел частотник FC51 1.5 кВт, 380В.
Хочу подключить китайский шпиндель GDZ
Настроил, но шпиндель не запускается.
Частотник выпадает в ошибку(AL16-короткое замыкание) даже не начиная вращать мотор.
Пробовал на двух разных шпинделях.
Подключал к частотнику асинхронный мотор на 50 ГЦ - работает. Вывод- частотник в порядке, что-то с настройками.
При настройке выявил, что номинальный ток на частотнике не поставить больше 5.5А.
На шпинделе написано 8А, 220В, 400 ГЦ.
Но знаю из опыта подключения что обычно без нагрузки ток не превышает 2 А.
Выставил ток5.5А, частоту 400, напряжение 220В и ничего.
Может быть они не совместимы?
Помогите разобраться...
Приобрел частотник FC51 1.5 кВт, 380В.
Хочу подключить китайский шпиндель GDZ
Настроил, но шпиндель не запускается.
Частотник выпадает в ошибку(AL16-короткое замыкание) даже не начиная вращать мотор.
Пробовал на двух разных шпинделях.
Подключал к частотнику асинхронный мотор на 50 ГЦ - работает. Вывод- частотник в порядке, что-то с настройками.
При настройке выявил, что номинальный ток на частотнике не поставить больше 5.5А.
На шпинделе написано 8А, 220В, 400 ГЦ.
Но знаю из опыта подключения что обычно без нагрузки ток не превышает 2 А.
Выставил ток5.5А, частоту 400, напряжение 220В и ничего.
Может быть они не совместимы?
Помогите разобраться...
- niksooon
- Мастер
- Сообщения: 2137
- Зарегистрирован: 23 июн 2014, 23:18
- Репутация: 1201
- Откуда: Кашира
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
время разгона? (выхода на заданную частоту)
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
-
- Новичок
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 27 дек 2012, 21:31
- Репутация: 2
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
8сек поставилniksooon писал(а):время разгона?
- niksooon
- Мастер
- Сообщения: 2137
- Зарегистрирован: 23 июн 2014, 23:18
- Репутация: 1201
- Откуда: Кашира
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
минимальная частота какая стоит? попробуй 0 Нz поставить......... ну и надеюсь что с подключением проблем нет ни в кабеле , не в разъеме шпинделя.....
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
-
- Новичок
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 27 дек 2012, 21:31
- Репутация: 2
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Минимальную частоту поставил - тоже самое.
С проводами думаю все в порядке, пробовал подключать с этими проводами к другому китайскому частотнику марки Nowforever. Оба шпинделя работают.
Провод взял короткий меньше метра обычный 3х жильный ШВВП.
Если скинуть клемму от шпинделя, частотник набирает частоту.
С проводами думаю все в порядке, пробовал подключать с этими проводами к другому китайскому частотнику марки Nowforever. Оба шпинделя работают.
Провод взял короткий меньше метра обычный 3х жильный ШВВП.
Если скинуть клемму от шпинделя, частотник набирает частоту.
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2857
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Базовая частота (Base Frequency) какая стоит?laren32 писал(а):Выставил ток5.5А, частоту 400, напряжение 220В и ничего.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
-
- Новичок
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 27 дек 2012, 21:31
- Репутация: 2
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
400Сергей Саныч писал(а):Базовая частота (Base Frequency) какая стоит?laren32 писал(а):Выставил ток5.5А, частоту 400, напряжение 220В и ничего.
-
- Новичок
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 27 дек 2012, 21:31
- Репутация: 2
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Разобрался...
Подумав над тем что же разного между асинхронником 50Гц и шпинделем 400 Гц, кроме частоты и сопротивления обмоток больше в голову не пришло.
Максимальный ток, который можно выставить в ПЧ это 5.5А. В свою очередь на шпинделе написано 8А. Т.е. в момент разгона идет максимальный ток, которого (5.5А) не хватает. Но почему он даже не пытается разогнать?
Сопротивление обмоток шпинделя всего 2 Ома.
Короче взял 3 кусочка нихромовой проволоки по 4.5 Ома, подключил последовательно к проводам от шпинделя.
И он начал ЗАПУСКАТЬСЯ. не знаю правильно ли это? Скорее всего будет потеря мощности...
Все равно думаю какая-то фигня с настройками.
Подумав над тем что же разного между асинхронником 50Гц и шпинделем 400 Гц, кроме частоты и сопротивления обмоток больше в голову не пришло.
Максимальный ток, который можно выставить в ПЧ это 5.5А. В свою очередь на шпинделе написано 8А. Т.е. в момент разгона идет максимальный ток, которого (5.5А) не хватает. Но почему он даже не пытается разогнать?
Сопротивление обмоток шпинделя всего 2 Ома.
Короче взял 3 кусочка нихромовой проволоки по 4.5 Ома, подключил последовательно к проводам от шпинделя.
И он начал ЗАПУСКАТЬСЯ. не знаю правильно ли это? Скорее всего будет потеря мощности...
Все равно думаю какая-то фигня с настройками.
-
- Мастер
- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 24 авг 2014, 10:29
- Репутация: 82
- Настоящее имя: Drey
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Какие-то странные костыли получаются, должно быть все проще, на сколько помню, в частотнике еще и мощность можно выставить, а так все что рассказал - этого мало, нужно по пунктам параметр 03-02 (например, потому как все не помню) значение такое, а вообще я бы сначала сброс сделал, а потом настраивал ( шпиндель отключить, на время настройки).
-
- Новичок
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 27 дек 2012, 21:31
- Репутация: 2
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Потеря мощности большая. На малых оборотах могу рукой остановить.laren32 писал(а):И он начал ЗАПУСКАТЬСЯ.
Вариант не рабочий
-
- Мастер
- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 24 авг 2014, 10:29
- Репутация: 82
- Настоящее имя: Drey
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
на малых оборотах - это на каких??? их все,почти, на 100 об/мин остановить можно (особенно в скалярном режиме), еще раз, как настраивал напиши.
П.С. настраивал по видео из поста №7, все заработало (кроме частоты 400Гц, лечится описанием в следующих постах, отключение векторного режима)
П.С. настраивал по видео из поста №7, все заработало (кроме частоты 400Гц, лечится описанием в следующих постах, отключение векторного режима)
-
- Новичок
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 27 дек 2012, 21:31
- Репутация: 2
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Видео не доступно.drey82 писал(а): настраивал по видео из поста №7
Напомню , что с обычным асинхронником 50Гц работает норм
Как я настраивал...
Сбросил на заводские настройки
1-01 - поставил 0 отключил векторное управление
1-20 - 1.5 кВт выбрал мощность двигателя(написано на шильдике)
1-22 - 220В Напряжение двигателя (написано на шильдике)
1-23 - 400 Гц Частота шпинделля (написано на шильдике)
1-24 - 5,5А Ток двигателя ( на шильдике 8А написано) Больше 5.5А не даёт поставить частотник
1-25 - 9999 Обороты двигателя (Шпиндель рассчитан до 24000 об, но в частотнике могу поставить 9999 )
1-30 - 2 Ома Сопротивление статора (померил сопротивление омметром)
3-02 - 100 Минимальное задание
3-03 - 400 Максимальное задание
3-15 - 21 Управление скоростью от потенциометра
3-41 - 8 сек Время разгона
4-12 - 50 Гц Мин. скорость вращения
4-14 - 400Гц Макс. скорость вращения
6-80 - 1 Разрешаем управление скоростью от потенциометра в ручном режиме
6-81 - 50 минимум с которого стартуем
6-82 - 400 максимум
Сегодня заново все настроил после сброса. Нажал кнопку Hand ON и он закрутился. Вышел на минимальную частоту, я покрутил потенциометр, все работает...
Потом нажал кнопку off reset для остановки. Всё Ок.
Но при повторной попытке запустить он выпадает в ошибку. Лишь несколько раз удалось запустить и всё.
Последний раз редактировалось laren32 02 мар 2020, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2857
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC
Что в параметрах 1-55 и 1-56?
Чудес не бывает. Бывают фокусы.