Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC 51

Шаговые и серво двигатели, шпиндели, инверторы.
Smith2007
Кандидат
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 10:09
Репутация: 20
Настоящее имя: Игорь
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение Smith2007 »

:)
Ну может там не все провода нужны, я об этом.
Если там не DB9, то что за разъем? Можно их где-то купить или это особенность Danfos?
Vytos
Кандидат
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 18:03
Репутация: 3
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение Vytos »

https://yandex.ru/search/?text=132B0102
2033.900.jpg (13390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150361&sid=06d611a6b5b052c89188c5d3154eb3fb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.1 КБ)</a>
13 евреев все удовольсвие
Аватара пользователя
daemon78
Мастер
Сообщения: 1693
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
Репутация: 103
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение daemon78 »

Всем привет.
Вчера взорвался китайски ПЧ HY-там чего то, вместо него поставил данфос влт 51.

Все настроил, все работает, но не могу найти как отображать обороты шпинделя а не частоту.
У меня стоит в настройках минимальная частота 40 Гц и максимальная 400 Гц.
В регистр 0-31 вбил 2400, (судя по мануалу там множитель 0) а в регистр 0-32 вбил 240 (по мануалу там множитель 100), то есть указал что обороты будут от 2 400 до 24 000, но на экране ни чего не поменялось, все равно отображается частота. Может надо какой регистр изменить чтобы дать явное указание брать значения из 0-31 и 0-32?


Ну уж очень это неудобно постоянно в уме переводить из частоты в обороты.
Аватара пользователя
daemon78
Мастер
Сообщения: 1693
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
Репутация: 103
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение daemon78 »

Ааааа, еще засада.
Прочитал, что для наших шпинделей GDZ в частотнике не надо выставлять 0 в качестве минимального значения, рекомендуют 50-60 Гц, что соответствует 3000+ оборотов.
А как тогда кромкоискателем пользоваться?
Как 600 оборотов изобразить ?
Ragday
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 20:30
Репутация: 0
Настоящее имя: Рагдай
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение Ragday »

daemon78 писал(а):Всем привет.
Вчера взорвался китайски ПЧ HY-там чего то, вместо него поставил данфос влт 51.

Все настроил, все работает, но не могу найти как отображать обороты шпинделя а не частоту.
У меня стоит в настройках минимальная частота 40 Гц и максимальная 400 Гц.
В регистр 0-31 вбил 2400, (судя по мануалу там множитель 0) а в регистр 0-32 вбил 240 (по мануалу там множитель 100), то есть указал что обороты будут от 2 400 до 24 000, но на экране ни чего не поменялось, все равно отображается частота. Может надо какой регистр изменить чтобы дать явное указание брать значения из 0-31 и 0-32?


Ну уж очень это неудобно постоянно в уме переводить из частоты в обороты.
Удалось ли настроить что бы показывал обороты?
Ragday
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 20:30
Репутация: 0
Настоящее имя: Рагдай
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение Ragday »

Помогите, не могу найти настройку которая при включении шпинделя включала реле питания которое у него есть... и соответственно выключало при остановке.

Хочу на него повесить насос ож и стружкоотсос
laren32
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 21:31
Репутация: 2
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение laren32 »

Всем привет!
Приобрел частотник FC51 1.5 кВт, 380В.
Хочу подключить китайский шпиндель GDZ
Настроил, но шпиндель не запускается.
Частотник выпадает в ошибку(AL16-короткое замыкание) даже не начиная вращать мотор.
Пробовал на двух разных шпинделях.
Подключал к частотнику асинхронный мотор на 50 ГЦ - работает. Вывод- частотник в порядке, что-то с настройками.
При настройке выявил, что номинальный ток на частотнике не поставить больше 5.5А.
На шпинделе написано 8А, 220В, 400 ГЦ.
Но знаю из опыта подключения что обычно без нагрузки ток не превышает 2 А.
Выставил ток5.5А, частоту 400, напряжение 220В и ничего.
Может быть они не совместимы?
Помогите разобраться...
Аватара пользователя
niksooon
Мастер
Сообщения: 2135
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 23:18
Репутация: 1201
Откуда: Кашира
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение niksooon »

время разгона? (выхода на заданную частоту)
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
laren32
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 21:31
Репутация: 2
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение laren32 »

niksooon писал(а):время разгона?
8сек поставил
Аватара пользователя
niksooon
Мастер
Сообщения: 2135
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 23:18
Репутация: 1201
Откуда: Кашира
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение niksooon »

минимальная частота какая стоит? попробуй 0 Нz поставить......... ну и надеюсь что с подключением проблем нет ни в кабеле , не в разъеме шпинделя.....
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
laren32
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 21:31
Репутация: 2
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение laren32 »

Минимальную частоту поставил - тоже самое.
С проводами думаю все в порядке, пробовал подключать с этими проводами к другому китайскому частотнику марки Nowforever. Оба шпинделя работают.
Провод взял короткий меньше метра обычный 3х жильный ШВВП.
Если скинуть клемму от шпинделя, частотник набирает частоту.
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
Сообщения: 9116
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Репутация: 2857
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение Сергей Саныч »

laren32 писал(а):Выставил ток5.5А, частоту 400, напряжение 220В и ничего.
Базовая частота (Base Frequency) какая стоит?
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
laren32
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 21:31
Репутация: 2
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение laren32 »

Сергей Саныч писал(а):
laren32 писал(а):Выставил ток5.5А, частоту 400, напряжение 220В и ничего.
Базовая частота (Base Frequency) какая стоит?
400
laren32
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 21:31
Репутация: 2
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение laren32 »

Разобрался...
Подумав над тем что же разного между асинхронником 50Гц и шпинделем 400 Гц, кроме частоты и сопротивления обмоток больше в голову не пришло.
Максимальный ток, который можно выставить в ПЧ это 5.5А. В свою очередь на шпинделе написано 8А. Т.е. в момент разгона идет максимальный ток, которого (5.5А) не хватает. Но почему он даже не пытается разогнать?

Сопротивление обмоток шпинделя всего 2 Ома.
Короче взял 3 кусочка нихромовой проволоки по 4.5 Ома, подключил последовательно к проводам от шпинделя.
И он начал ЗАПУСКАТЬСЯ.
IMG_20200228_135830.jpg (10635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177379&sid=06d611a6b5b052c89188c5d3154eb3fb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
не знаю правильно ли это? Скорее всего будет потеря мощности...
Все равно думаю какая-то фигня с настройками.
drey82
Мастер
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 24 авг 2014, 10:29
Репутация: 82
Настоящее имя: Drey
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение drey82 »

Какие-то странные костыли получаются, должно быть все проще, на сколько помню, в частотнике еще и мощность можно выставить, а так все что рассказал - этого мало, нужно по пунктам параметр 03-02 (например, потому как все не помню) значение такое, а вообще я бы сначала сброс сделал, а потом настраивал ( шпиндель отключить, на время настройки).
laren32
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 21:31
Репутация: 2
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение laren32 »

laren32 писал(а):И он начал ЗАПУСКАТЬСЯ.
Потеря мощности большая. На малых оборотах могу рукой остановить.
Вариант не рабочий
drey82
Мастер
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 24 авг 2014, 10:29
Репутация: 82
Настоящее имя: Drey
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение drey82 »

на малых оборотах - это на каких??? их все,почти, на 100 об/мин остановить можно (особенно в скалярном режиме), еще раз, как настраивал напиши.
П.С. настраивал по видео из поста №7, все заработало (кроме частоты 400Гц, лечится описанием в следующих постах, отключение векторного режима)
laren32
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 21:31
Репутация: 2
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение laren32 »

drey82 писал(а): настраивал по видео из поста №7
Видео не доступно.

Напомню , что с обычным асинхронником 50Гц работает норм

Как я настраивал...
Сбросил на заводские настройки
1-01 - поставил 0 отключил векторное управление
1-20 - 1.5 кВт выбрал мощность двигателя(написано на шильдике)
1-22 - 220В Напряжение двигателя (написано на шильдике)
1-23 - 400 Гц Частота шпинделля (написано на шильдике)
1-24 - 5,5А Ток двигателя ( на шильдике 8А написано) Больше 5.5А не даёт поставить частотник
1-25 - 9999 Обороты двигателя (Шпиндель рассчитан до 24000 об, но в частотнике могу поставить 9999 )
1-30 - 2 Ома Сопротивление статора (померил сопротивление омметром)

3-02 - 100 Минимальное задание
3-03 - 400 Максимальное задание
3-15 - 21 Управление скоростью от потенциометра
3-41 - 8 сек Время разгона

4-12 - 50 Гц Мин. скорость вращения
4-14 - 400Гц Макс. скорость вращения

6-80 - 1 Разрешаем управление скоростью от потенциометра в ручном режиме
6-81 - 50 минимум с которого стартуем
6-82 - 400 максимум

Сегодня заново все настроил после сброса. Нажал кнопку Hand ON и он закрутился. Вышел на минимальную частоту, я покрутил потенциометр, все работает...
Потом нажал кнопку off reset для остановки. Всё Ок.
Но при повторной попытке запустить он выпадает в ошибку. Лишь несколько раз удалось запустить и всё.
Последний раз редактировалось laren32 02 мар 2020, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
Сообщения: 9116
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Репутация: 2857
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Сообщение Сергей Саныч »

Что в параметрах 1-55 и 1-56?
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Ответить