Сервы накапливают помехи
-
- Мастер
- Сообщения: 393
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 00:18
- Репутация: 23
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
Сервы накапливают помехи
Ситуация за гранью моего понимания, но тем не менее имеем:
1. Токарник, 2 сервы, обе одинаковые ТРЕХфазные сигма2 1,5квт(вход 3*380 и 24в, в дальнейшем к этому вернусь)
2. Револьверная головка с трехфазным двигателем (реверсивное подключение), токовое реле на одной фазе для затяжки головки
3. Остальное электрооборудование в ходе эксперимента не участвует.
4. Управление +-10в (аналог)
5. Мультиметр обыкновенный цифровой.
Теперь предыстория - сервы настроены (хорошо/хреново ускорения сейчас неважно, главное не гудят, не вибрируют и т.д.)
При включении револьверки +-10 переключений, в сервах начинает появляться гул и вибрация, которые увеличиваются С КАЖДЫМ срабатыванием пускателей револьверки, вплоть до рева. При этом на дисплее начинает мигать черточка помех. Сброс 24в на доли секунды сбрасывает все на 0, потом ситуация повторяется. Отключение силы помехи не сбрасывает.
Эксперименты:
1. Поставил отдельный блок питания 24в только на сервы - без изменений
2. Отключил токовое реле - прибавилось примерно 5...8 переключений головки до появления сильной вибрации
3. Меряю тестером входное напряжение МЕЖДУ фазами - при каждом касании клеммы щупом слышен слабый отзыв сервы, если попытаться имитировать щупом дребезг контактов - чувствуется вибрация сервы.
Что еще не сделал - кинуть более жирный провод заземления, других идей пока нет. Конечно можно попробовать заменить пускатели на твердотельные, но думаю общего эффекта это не даст - может отлавливать все равно помехи от другого оборудования.
1. Токарник, 2 сервы, обе одинаковые ТРЕХфазные сигма2 1,5квт(вход 3*380 и 24в, в дальнейшем к этому вернусь)
2. Револьверная головка с трехфазным двигателем (реверсивное подключение), токовое реле на одной фазе для затяжки головки
3. Остальное электрооборудование в ходе эксперимента не участвует.
4. Управление +-10в (аналог)
5. Мультиметр обыкновенный цифровой.
Теперь предыстория - сервы настроены (хорошо/хреново ускорения сейчас неважно, главное не гудят, не вибрируют и т.д.)
При включении револьверки +-10 переключений, в сервах начинает появляться гул и вибрация, которые увеличиваются С КАЖДЫМ срабатыванием пускателей револьверки, вплоть до рева. При этом на дисплее начинает мигать черточка помех. Сброс 24в на доли секунды сбрасывает все на 0, потом ситуация повторяется. Отключение силы помехи не сбрасывает.
Эксперименты:
1. Поставил отдельный блок питания 24в только на сервы - без изменений
2. Отключил токовое реле - прибавилось примерно 5...8 переключений головки до появления сильной вибрации
3. Меряю тестером входное напряжение МЕЖДУ фазами - при каждом касании клеммы щупом слышен слабый отзыв сервы, если попытаться имитировать щупом дребезг контактов - чувствуется вибрация сервы.
Что еще не сделал - кинуть более жирный провод заземления, других идей пока нет. Конечно можно попробовать заменить пускатели на твердотельные, но думаю общего эффекта это не даст - может отлавливать все равно помехи от другого оборудования.
-
- Мастер
- Сообщения: 1955
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 284
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: Сервы накапливают помехи
задание на сервы откуда то приходит?
-
- Мастер
- Сообщения: 393
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 00:18
- Репутация: 23
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
Re: Сервы накапливают помехи
Рязанская меса
-
- Мастер
- Сообщения: 393
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 00:18
- Репутация: 23
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
Re: Сервы накапливают помехи
Я в любом случае не пойму, как помехи могут накапливаться в приводе, если бы сразу при подаче сигнала- тогда понятно
-
- Мастер
- Сообщения: 1955
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 284
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: Сервы накапливают помехи
я не спец в аналоговых железках, так больше шаманю чем разрабатываю ) но могу заподозрить возбуд, вопрос только в чьих цепях. я бы замкнул аналоговые входы резисторами 1к-100к и провел бы аналогичный опыт. а так через какие то емкостные связи может подтекать переменка, правда если там у вас 50Гц подтекает и остается жить, а поскольку сеть стабильна следующая "наводка" оказывается в фазе и суммируется. но это так, пальцем в небо.
-
- Мастер
- Сообщения: 393
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 00:18
- Репутация: 23
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
Re: Сервы накапливают помехи
Вопрос - EMI фильтр может дать результат, или он только на помехи В сеть влияет?
-
- Мастер
- Сообщения: 1955
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 284
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: Сервы накапливают помехи
хз - не подскажу
-
- Мастер
- Сообщения: 997
- Зарегистрирован: 19 июл 2018, 07:46
- Репутация: 193
- Откуда: Иркутск
- Контактная информация:
Re: Сервы накапливают помехи
Задание отключить, на входы подать землю (сигнальную) и провести эксперимент. Если кратко, то у вас аналоговые провода ловят наводки от пускателей, и от самих сервопаков. Когда наводки удачно складываются - размах увеличивается, и так далее. Возможно получится задавить настройками, но это не совсем правильно. Каким проводом приходит задание?
-
- Мастер
- Сообщения: 1955
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 284
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: Сервы накапливают помехи
накоротко я бы не замыкал, резюк имитирующий выходное сопротивление ЧПУ
-
- Мастер
- Сообщения: 997
- Зарегистрирован: 19 июл 2018, 07:46
- Репутация: 193
- Откуда: Иркутск
- Контактная информация:
Re: Сервы накапливают помехи
Я оставил резюки на разных концах провода на второе
-
- Мастер
- Сообщения: 393
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 00:18
- Репутация: 23
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
Re: Сервы накапливают помехи
Согласно мануала именно на стороне сервопака.
да, через разъем
С проводами немного обманул, не витая пара - обычные провода примерно 0,75-1мм2, но в отдельном экране. Этот родной пучок вместе с разъемом работал на станке
- uralpt
- Мастер
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 14:31
- Репутация: 104
- Настоящее имя: евгений
- Откуда: Миасс
- Контактная информация:
Re: Сервы накапливают помехи
проверить виновность месы (фильтров БП компа): отсоединить Vref от месы и подать его от батарейки.
виновность сервопака: отключив от месы, замыкаем накоротко Vref и общий (применяя резистор 10кОм получим ток 1мА, может оказаться недостаточно).
При касании мультиметром любой из фаз происходит самовозбуждение? (проверяем пробой изоляции 3ф двиг и реле)
Какие-то есть изменения, если отсоединить 3ф двигатель револьверки?
виновность сервопака: отключив от месы, замыкаем накоротко Vref и общий (применяя резистор 10кОм получим ток 1мА, может оказаться недостаточно).
При касании мультиметром любой из фаз происходит самовозбуждение? (проверяем пробой изоляции 3ф двиг и реле)
Какие-то есть изменения, если отсоединить 3ф двигатель револьверки?
-
- Мастер
- Сообщения: 997
- Зарегистрирован: 19 июл 2018, 07:46
- Репутация: 193
- Откуда: Иркутск
- Контактная информация:
Re: Сервы накапливают помехи
Заменить на витую пару, хз на каком станке он там работал и были ли поблизости источники сильных помех. Ну и попробовать месу исключить.