voverrr писал(а): ↑
А потом тут подтвердили, что толку от феррита на этих выходах никакого нет.
Подтверждают те, кто ТАК И НЕ СМОГ победить проблему.
Меры, которые необходимо предпринять.
1.
Экран никогда не может быть голым. download/file.php?id=203965&mode=view&mt=1 Любое соприкосновение экрана с корпусом приведет к нарушению схемы заземления.
download/file.php?id=203980&mode=view&mt=1 Одеть в изоляционную трубку.
2.
Экран кабеля шпинделя на стороне шпинделя не должен быть никуда подключен. Перед подключением экрана к клемме инвертора прозвонить экран на землю и убедиться, что контакта нет. Никаких промежуточных заземлений типа на корпус разъема.
download/file.php?id=203965&mode=view&mt=1 Лучше вообще исключить лишние разъемы на период локализации проблемы.
3. Заземление экрана кабеля шпинделя выполнено не верно.
Экран кабеля шпинделя на стороне инвертора необходимо посадить на предназначенную для этого клемму на самом частотнике.
4.
Три фазных провода кабеля шпинделя на стороне инвертора вместе продеть сквозь ферритовое кольцо (три-пять витков). Экран не продевать!
5.
Два провода питания инвертора вблизи инвертора продеть сквозь другое ферритовое кольцо (три-пять витков). (Вместо этого можно использовать сетевой фильтр типа "пилот").
6. Заземлить инвертор от предназначенной для этого клеммы на
"мекку земли" в ящике отдельным проводом. Корпус ящика за "землю" не считать.
7.
Корпус шпинделя принудительно заземлить на ближайший корпус станка максимально коротким проводом (обойти проводником изоляторы типа плиты Z
download/file.php?id=203981&mode=view&mt=1).
8.
Два провода от каждой кнопки концевика свиты в пару и приходят на плату и только там один цепляется на клемму входа, а второй на общую клемму.
9. В связи с тем, что кнопки "на замыкание", необходимо на плате
входы подвесить резистором 100-240 Ом на противоположный полюс питания. (если кнопки замыкаются на минус, то вход повемить на плюс).
10. Силовые провода каждого ШД должны быть свиты в свой кабель.
11. Запрещено располагать силовые и сигнальные провода параллельно. Свивка проводов в пучки по назначению для каждого устройства помогает избавиться от перекрёстных помех. Причём свивки желательны с разным шагом. Тем лучше использовать индивидуальные кабели, где ещё и оболочка кабеля отдаляет от других кабелей.
12. Этот пункт можно выполнять только после наведения порядка в мозгах и мастерской, а то у..бет.
Очень рекомендую "занулиться". Найти в щитке ноль и от него вывести отдельным проводом землю. Далее получится "трехпроводка", от которой через "пилот" запитать ящик с электроникой. И уже из ящика вытащить землю для станка.
Ну а так конечно сопли. Копать не перекопать.
download/file.php?id=203988&mode=view&mt=1
download/file.php?id=204000&mode=view&mt=1