Re: Как подключить датчики
Добавлено: 02 апр 2018, 09:53
Пришли датчики. Подключил . Все работает- лимиты отключают, с хомов сьезжают.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://www.cnc-club.ru/forum/
Странно. Нет, конечно хорошо что всё работает, но давайте разберёмся.))NorNik писал(а):Все работает
Вы про эти огонки-оптопары? Если да, то когда подносишь датчик к металлу они загораются и если это датчик лимита ,то ШД останавливается,а если это датчик НОМЕ, то начинает крутить в обратную сторону пока не уберешь датчик.Евжений писал(а):Странно. Нет, конечно хорошо что всё работает, но давайте разберёмся.))
Датчик NPN? NPN. У NPN-датчиков на сигнальном проводе минус появляется/пропадает? Минус. И на оптопару минус уходит. Минус на минус, а оптопара горит.
Евжений
Кандидат
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
Репутация: 4
Настоящее имя: Жэзэрэл
Странно. Где-то настройки не докрутили. Включить софтлимиты не забыли? Поле нормально вписали? Откалибровали нормально оси?Vlad_62 писал(а):когда я попытался настроить СофтЛимиты, шпиндель с успехом их проскакивает и едет дальше
Спасибо за ответ. Я все так и делал.Евжений писал(а):Странно. Где-то настройки не докрутили. Включить софтлимиты не забыли? Поле нормально вписали? Откалибровали нормально оси?
Без датчиков можно жить.
Да. По сути, чтобы продолжить работу после выключения электричества, нужно найти машинный ноль, и чтобы он совпадал с машинным нулём который был найден до начала работы. Это можно сделать датчиками, но не обязательно. Хотя датчиками проще.Vlad_62 писал(а): продолжить можно лишь зная нулевые координаты
Вот оно как! А я думал, что это должно быть как само сабой разумеющееся...Евжений писал(а):И помимо координат неплохо бы знать на какой строке электричество вырублили. Мач не запоминает.
подскажите, как решили?NorNik писал(а):Всем спасибо. Вопрос решился.
Не обязательно как на картинке подключать. Это просто пять входов, какая именно функция на каком входе будет в маче прописывается.remenikomer писал(а):как подключить датчик нуля к плате, если на ней не предусмотрено места - есть только по одному пину для одного датчика на X, Y, Z
В вашем случае параллельно надо подключать, так как NO. Последовательно для NC. Но индуктивные датчики к этой плате просто так не подключишь.remenikomer писал(а):Датчики NPN NO. Видел схему последовательного подключения на 1 пин. Но чет вообще не понимаю, как это дело работает. Как указывать в Mach пины для обработки датчиков?
Либо проложить провод, либо сделать разъём? Нифига не понял. Тащите трёхжильный провод с каждого датчика. Для экономии можно питание где-нибудь объединить.remenikomer писал(а):необходимо заложить заранее либо провод, либо сделать разъем на Z у датчика home по Z
Все дома на один вход, все лимиты на другой. Итого два входа. На остальные три можно e-stop и прочее повесить.remenikomer писал(а):Видел еще, что лимит подключают к Home на время установки нуля
А, так нужно чтоб правильно?! Тогда не знаю.remenikomer писал(а):Правильно так делать?
e-stop там есть пин, слева сверху (emergency).Евжений писал(а):Все дома на один вход, все лимиты на другой. Итого два входа. На остальные три можно e-stop и прочее повесить.
Видел у производителя и у кулибиных, что на Z около ШД ставят клеммник (блок), подключают туда гнездо (параллельно к датчику хоум), а в гнездо штекер и датчик нуля.Евжений писал(а):Либо проложить провод, либо сделать разъём? Нифига не понял.
поясните, пожалуйста, как это делается и срабатывает? В маче же прописывается пин. Например, если на один пин подключу все хоумы от X, Y,Z, как мач поймет, какой дачтик сработал?Евжений писал(а):Это просто пять входов, какая именно функция на каком входе будет в маче прописывается.
Всмысле, не подключить? Как тогда надо, подскажите?Евжений писал(а):Но индуктивные датчики к этой плате просто так не подключишь.
Ну это нюансы. Можно как угодно.remenikomer писал(а):подключают туда гнездо (параллельно к датчику хоум), а в гнездо штекер и датчик нуля
Мач увидит, что сработал вход. На входе сидят три датчика. Срабатывание одного датчика приводит к срабатыванию входа. Если перфекционизировать, то лучше подключить каждый датчик хоум к отдельному входу.remenikomer писал(а):если на один пин подключу все хоумы от X, Y,Z, как мач поймет, какой дачтик сработал?
Через реле. Отдельным блоком питания 24 В запитывать датчики. Датчики при срабатывании будут запитывать реле (катушку надо на 24 В). Далее реле будут замыкать входы на плате.remenikomer писал(а):Как тогда надо
все равно не понял. Если каждый датчик повесить на свой пин, то мач будет знать, что на этом пине висит, например, датчик хоум по Х. На другом Y. И т.д.Евжений писал(а):Вывод - все лимиты подключать к одному входу.
Например, плата потребляет 12В, дак на 12 и датчики подключу, зачем отдельным? Они работают на 6-36В. Или есть разница?Евжений писал(а):Через реле. Отдельным блоком питания 24 В запитывать датчики.