Как подключить датчики
-
- Мастер
- Сообщения: 365
- Зарегистрирован: 24 апр 2016, 18:53
- Репутация: 94
- Настоящее имя: Максим Кузнецов
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Игорь, минус бы Вам в репутацию за этот вопрос, да не могу
-
- Мастер
- Сообщения: 1084
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 121
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
У оси Y номера пинов не перепутаны? Может поменять попробовать? В картинках выделил.
Это вам в config->motor tuning. Это всё что на столе, оно вообще куда ставиться планируется? Станок на рейках, ремнях, швп или?NorNik писал(а):
При отключении ожило две оси лампочки горять Х и Z, но двигаются плоховато каждый шаг слышно, но если зазать сразу две оси то движение становится быстрее, но все равно по шагово
-
- Кандидат
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 21 фев 2018, 08:09
- Репутация: 19
- Настоящее имя: Игорь
- Откуда: 69 парралель
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Шоп вам дети в старости так помогали. Будет возможность обязательно поставте минус и проходите мимо.maxx2000orel писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=16
Да пины были перепутаны, я их и так ставил и так, но дело не только в них. Методом тыка и крепкого слова добился работы всех моторов нормально. Вчера как дитё малое игрался настройкой моторов и драйверовЕвжений писал(а):У оси Y номера пинов не перепутаны? Может поменять попробовать? В картинках выделил.
Станок будет фанерный: стойки портала, стол из 30 фанеры , ось Z из 20 фанеры, рама и ребра жескости из 15, ШВП 1605, направляющие на опоре 16 мм, Х 600мм, Y 1000 мм, Z 300мм. Рабочее поле 450 на 750 мм.Евжений писал(а):. Это всё что на столе, оно вообще куда ставиться планируется? Станок на рейках, ремнях, швп или?
Моторы
NEMA 23 С ЧПУ Шагового двигателя 57x82 мм 3А 2.2nm D = 8 ММ 315Oz-in
Драйвера
DM542 4.2A 24-50 В 4.2A
Шпиндель
1.5kw квадратный с воздушным охлаждением
- megagad
- Почётный участник
- Сообщения: 3207
- Зарегистрирован: 05 апр 2014, 18:57
- Репутация: 712
- Откуда: Реуспублика Крым, Бахчисарай.
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Ниправильно.NorNik писал(а):Остановился на таком подключении датчиков.
"Домашние" датчики должны идти отдельными линиями.
"Концевики"(предельные датчики) - одной.
Концевиками могут быть ЛЮБЫЕ выключатели - их роль подать сигнал, что ось уехала за пределы поля. А вот "домашние" - чем точнее тем лучше.
Да - "Е-стоп" можно повесить на ту-же линию, что и концевики
We Do What We Must, Because We Can!
Причинять добро, наносить пользу и подвергать ласке.
Причинять добро, наносить пользу и подвергать ласке.
-
- Кандидат
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 21 фев 2018, 08:09
- Репутация: 19
- Настоящее имя: Игорь
- Откуда: 69 парралель
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Данное подключение http://cncfiles.su/photo/23225 взял вот тут http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=4052
-
- Мастер
- Сообщения: 1084
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 121
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
https://www.youtube.com/watch?v=dQHf8J-oTL0megagad писал(а):"домашние" - чем точнее тем лучше
Это датчик за 117 рублей (на видео), концевики-микрушки конечно дешевле, но я бы заморачиваться не стал.
Что-то по подключению датчиков не понял, это всё зачем?
-
- Кандидат
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 21 фев 2018, 08:09
- Репутация: 19
- Настоящее имя: Игорь
- Откуда: 69 парралель
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Зачем на фанерном станке или вообще на кой они нужны?Евжений писал(а):Что-то по подключению датчиков не понял, это всё зачем?
-
- Мастер
- Сообщения: 1084
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 121
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Эту схему где брали? То что красным обведено, вот это понять не могу.
Получается по схеме, что вход сработает только тогда, когда оба датчика возле железяки. Но. На схеме что-то с полярностью не то, у npn датчиков на сигнальном чёрном проводе минус появляется. И на плату тоже минус приходит.
Получается по схеме, что вход сработает только тогда, когда оба датчика возле железяки. Но. На схеме что-то с полярностью не то, у npn датчиков на сигнальном чёрном проводе минус появляется. И на плату тоже минус приходит.
-
- Кандидат
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 21 фев 2018, 08:09
- Репутация: 19
- Настоящее имя: Игорь
- Откуда: 69 парралель
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Последовательным соединением поделился NikolayUa24 . Пост в этой теме №6
-
- Мастер
- Сообщения: 1084
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 121
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Эта?
На этой схеме выход сработает, только тогда, когда все датчики одновременно будут возле железки.
Изначально питание подведено к правому крайнему датчику. Остальные датчики обесточены. Нет на них питания. Как они должны сработать?
Как только подносим железку к правому датчику и он срабатывает, с его выхода минус подаётся на второй датчик справа. И так далее. Пока не сработает последний и от последнего сработает вход на плате.
На этой схеме выход сработает, только тогда, когда все датчики одновременно будут возле железки.
Изначально питание подведено к правому крайнему датчику. Остальные датчики обесточены. Нет на них питания. Как они должны сработать?
Как только подносим железку к правому датчику и он срабатывает, с его выхода минус подаётся на второй датчик справа. И так далее. Пока не сработает последний и от последнего сработает вход на плате.
-
- Кандидат
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 21 фев 2018, 08:09
- Репутация: 19
- Настоящее имя: Игорь
- Откуда: 69 парралель
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Да.Евжений писал(а):Эта?
Х.З я в этом пока с трудом разбираюсь, "куда послали, туда и путь держу". Лоханулся с датчиками и как эти датчики подключить на один пи чтобы работало?Евжений писал(а):Как они должны сработать?
-
- Мастер
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
- Репутация: 256
- Настоящее имя: Николай
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
С вопроса понятно только что датчики NPN а какие конкретноNorNik писал(а): как эти датчики подключить на один пи чтобы работало?
Страдания ведут человека к совершенству.
-
- Кандидат
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 21 фев 2018, 08:09
- Репутация: 19
- Настоящее имя: Игорь
- Откуда: 69 парралель
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Вот такие https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.1urhMz . Уже два месяца идут из китая. Наверно пЯшкомNikolayUa24 писал(а): С вопроса понятно только что датчики NPN а какие конкретно
-
- Мастер
- Сообщения: 1084
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 121
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
NikolayUa24 писал(а):С вопроса понятно только что датчики NPN а какие конкретно
Нормально открытый. Нет железки - нет минуса. Есть железка - есть минус.NorNik писал(а):Вот такие
-
- Кандидат
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 21 фев 2018, 08:09
- Репутация: 19
- Настоящее имя: Игорь
- Откуда: 69 парралель
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Схемка значит такая:Евжений писал(а):Нормально открытый. Нет железки - нет минуса. Есть железка - есть минус.
-
- Мастер
- Сообщения: 1084
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 121
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Фух я тугой.
Этож для НЗ датчиков последовательно.
Для НО надо параллельно.
А результат один.
Но на НЗ датчиках надёжнее система.
Так?
Этож для НЗ датчиков последовательно.
Для НО надо параллельно.
А результат один.
Но на НЗ датчиках надёжнее система.
Так?
-
- Мастер
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
- Репутация: 256
- Настоящее имя: Николай
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Китаец ленивый он написал что NPN а какие конкретно NO или NC загадка. Для последовательной работы нужны NC LJ8A3-2-Z/AX NPN NC нормально закрытыйNorNik писал(а):Вот такие
Страдания ведут человека к совершенству.
-
- Кандидат
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 21 фев 2018, 08:09
- Репутация: 19
- Настоящее имя: Игорь
- Откуда: 69 парралель
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Евжений писал(а):Фух я тугой.
Этож для НЗ датчиков последовательно.
Для НО надо параллельно.
А результат один.
Но на НЗ датчиках надёжнее система.
Так?
Бля! И так хренова соображал, теперь совсем каша по датчикам, Приедут, буду экспериментировать методом тыка и русского слова.NikolayUa24 писал(а):Китаец ленивый он написал что NPN а какие конкретно NO или NC загадка. Для последовательной работы нужны NC