Как подключить датчики
-
- Кандидат
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 21 фев 2018, 08:09
- Репутация: 19
- Настоящее имя: Игорь
- Откуда: 69 парралель
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Пришли датчики. Подключил . Все работает- лимиты отключают, с хомов сьезжают.
-
- Мастер
- Сообщения: 1094
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 125
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Странно. Нет, конечно хорошо что всё работает, но давайте разберёмся.))NorNik писал(а):Все работает
Датчик NPN? NPN. У NPN-датчиков на сигнальном проводе минус появляется/пропадает? Минус. И на оптопару минус уходит. Минус на минус, а оптопара горит.
-
- Кандидат
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 21 фев 2018, 08:09
- Репутация: 19
- Настоящее имя: Игорь
- Откуда: 69 парралель
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Вы про эти огонки-оптопары? Если да, то когда подносишь датчик к металлу они загораются и если это датчик лимита ,то ШД останавливается,а если это датчик НОМЕ, то начинает крутить в обратную сторону пока не уберешь датчик.Евжений писал(а):Странно. Нет, конечно хорошо что всё работает, но давайте разберёмся.))
Датчик NPN? NPN. У NPN-датчиков на сигнальном проводе минус появляется/пропадает? Минус. И на оптопару минус уходит. Минус на минус, а оптопара горит.
Евжений
Кандидат
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
Репутация: 4
Настоящее имя: Жэзэрэл
-
- Кандидат
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 21 фев 2018, 08:09
- Репутация: 19
- Настоящее имя: Игорь
- Откуда: 69 парралель
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Схемка на датчике нарисована такая.
- Вложения
-
- NPN NO.jpg (27.38 КБ) 5550 просмотров
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 15 апр 2018, 07:39
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Беларусь
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Ветка не моя, но позвольте задать аналогичный вопрос.
Пытаюсь подключить концевики, но результатов "ноль". Дело в том, что на моей плате (станок AMAN, китайский) только один свободный разьем (L ovrd), который никак не реагирует на микрик. Мало того, когда я попытался настроить СофтЛимиты, шпиндель с успехом их проскакивает и едет дальше. Документации на станок нет, пытаюсь разобраться "методом тыка". Еще, программа MACH3, станок запустился под плагином RnRMotion. В общем беда какая-то...
Пытаюсь подключить концевики, но результатов "ноль". Дело в том, что на моей плате (станок AMAN, китайский) только один свободный разьем (L ovrd), который никак не реагирует на микрик. Мало того, когда я попытался настроить СофтЛимиты, шпиндель с успехом их проскакивает и едет дальше. Документации на станок нет, пытаюсь разобраться "методом тыка". Еще, программа MACH3, станок запустился под плагином RnRMotion. В общем беда какая-то...
-
- Мастер
- Сообщения: 1094
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 125
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Странно. Где-то настройки не докрутили. Включить софтлимиты не забыли? Поле нормально вписали? Откалибровали нормально оси?Vlad_62 писал(а):когда я попытался настроить СофтЛимиты, шпиндель с успехом их проскакивает и едет дальше
Без датчиков можно жить.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 15 апр 2018, 07:39
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Беларусь
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Спасибо за ответ. Я все так и делал.Евжений писал(а):Странно. Где-то настройки не докрутили. Включить софтлимиты не забыли? Поле нормально вписали? Откалибровали нормально оси?
Без датчиков можно жить.
Вчера вечером после смены плагина на более раннюю версию все стало на место. Не знаю, плагин виноват или "кривые ручки", но лимиты заработали.
А насчет датчиков я думаю, что их наличие нисколько не помешало бы в работе, хотя бы для того, чтобы выставлять Хоумы. Если я правильно понимаю, при сбое в работе программы (отключение эл-ва, аварийная остановка и т.д.), продолжить можно лишь зная нулевые координаты. Хотя я могу и ошибаться.
-
- Мастер
- Сообщения: 1094
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 125
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Да. По сути, чтобы продолжить работу после выключения электричества, нужно найти машинный ноль, и чтобы он совпадал с машинным нулём который был найден до начала работы. Это можно сделать датчиками, но не обязательно. Хотя датчиками проще.Vlad_62 писал(а): продолжить можно лишь зная нулевые координаты
И помимо координат неплохо бы знать на какой строке электричество вырублили. Мач не запоминает. NC studio запоминает, пульт A11 запоминает и при первом включении после процедуры поиска нулей сразу предлагает возобновить с прерванного места (с ним вообще проще жить намного).
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 15 апр 2018, 07:39
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Беларусь
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Вот оно как! А я думал, что это должно быть как само сабой разумеющееся...Евжений писал(а):И помимо координат неплохо бы знать на какой строке электричество вырублили. Мач не запоминает.
-
- Кандидат
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 21 фев 2018, 08:09
- Репутация: 19
- Настоящее имя: Игорь
- Откуда: 69 парралель
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Подскажите плиз, как подключить правильно датчик высоты инструмента. Датчика пока нет, но вместо него будет использоватся автомобидьный щуп.один проводок на щуп другой на крокодильчик.
Схема подключения датчиков и плата вот такая:
Схема подключения датчиков и плата вот такая:
-
- Кандидат
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 21 фев 2018, 08:09
- Репутация: 19
- Настоящее имя: Игорь
- Откуда: 69 парралель
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Всем спасибо. Вопрос решился.
-
- Кандидат
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 18 июл 2017, 16:23
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Алекс
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
подскажите, как решили?NorNik писал(а):Всем спасибо. Вопрос решился.
-
- Кандидат
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 18 июл 2017, 16:23
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Алекс
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики нуля по Z (лимит)
Подскажите, пожалуйста, как подключить датчик нуля к плате, если на ней не предусмотрено места - есть только по одному пину для одного датчика на X, Y, Z.
Датчики NPN NO. Видел схему последовательного подключения на 1 пин. Но чет вообще не понимаю, как это дело работает. Как указывать в Mach пины для обработки датчиков? Мач еще не настраивал даже, т.к. прокладываю провода и необходимо заложить заранее либо провод, либо сделать разъем на Z у датчика home по Z. Подскажите, пожалуйста.
Видел еще, что лимит подключают к Home на время установки нуля. Правильно так делать?
Плата такая:
Датчики NPN NO. Видел схему последовательного подключения на 1 пин. Но чет вообще не понимаю, как это дело работает. Как указывать в Mach пины для обработки датчиков? Мач еще не настраивал даже, т.к. прокладываю провода и необходимо заложить заранее либо провод, либо сделать разъем на Z у датчика home по Z. Подскажите, пожалуйста.
Видел еще, что лимит подключают к Home на время установки нуля. Правильно так делать?
Плата такая:
-
- Мастер
- Сообщения: 1094
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 125
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Не обязательно как на картинке подключать. Это просто пять входов, какая именно функция на каком входе будет в маче прописывается.remenikomer писал(а):как подключить датчик нуля к плате, если на ней не предусмотрено места - есть только по одному пину для одного датчика на X, Y, Z
В вашем случае параллельно надо подключать, так как NO. Последовательно для NC. Но индуктивные датчики к этой плате просто так не подключишь.remenikomer писал(а):Датчики NPN NO. Видел схему последовательного подключения на 1 пин. Но чет вообще не понимаю, как это дело работает. Как указывать в Mach пины для обработки датчиков?
Либо проложить провод, либо сделать разъём? Нифига не понял. Тащите трёхжильный провод с каждого датчика. Для экономии можно питание где-нибудь объединить.remenikomer писал(а):необходимо заложить заранее либо провод, либо сделать разъем на Z у датчика home по Z
Все дома на один вход, все лимиты на другой. Итого два входа. На остальные три можно e-stop и прочее повесить.remenikomer писал(а):Видел еще, что лимит подключают к Home на время установки нуля
А, так нужно чтоб правильно?! Тогда не знаю.remenikomer писал(а):Правильно так делать?
-
- Кандидат
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 18 июл 2017, 16:23
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Алекс
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
e-stop там есть пин, слева сверху (emergency).Евжений писал(а):Все дома на один вход, все лимиты на другой. Итого два входа. На остальные три можно e-stop и прочее повесить.
Только сейчас заметил, что там нарисован пин для probe tool . ПрРосто на других схемах везде другое видел, типа "tools setings".
Видел у производителя и у кулибиных, что на Z около ШД ставят клеммник (блок), подключают туда гнездо (параллельно к датчику хоум), а в гнездо штекер и датчик нуля.Евжений писал(а):Либо проложить провод, либо сделать разъём? Нифига не понял.
поясните, пожалуйста, как это делается и срабатывает? В маче же прописывается пин. Например, если на один пин подключу все хоумы от X, Y,Z, как мач поймет, какой дачтик сработал?Евжений писал(а):Это просто пять входов, какая именно функция на каком входе будет в маче прописывается.
Всмысле, не подключить? Как тогда надо, подскажите?Евжений писал(а):Но индуктивные датчики к этой плате просто так не подключишь.
-
- Мастер
- Сообщения: 1094
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 125
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Ну это нюансы. Можно как угодно.remenikomer писал(а):подключают туда гнездо (параллельно к датчику хоум), а в гнездо штекер и датчик нуля
Мач увидит, что сработал вход. На входе сидят три датчика. Срабатывание одного датчика приводит к срабатыванию входа. Если перфекционизировать, то лучше подключить каждый датчик хоум к отдельному входу.remenikomer писал(а):если на один пин подключу все хоумы от X, Y,Z, как мач поймет, какой дачтик сработал?
В случае с лимитами вообще пофиг. Можно хоть всю кучу лимитов на разные входы подключить (если три оси, XYZ, то пять! входов нужно, расточительно), но какой именно сработал вы не узнаете, мач такой информации не выдаёт, тупо пишет limit switch triggered. На какой оси? В какую сторону? Неизвестно. Вывод - все лимиты подключать к одному входу. (речь опять же про мач, за другие системы смотреть надо).
Через реле. Отдельным блоком питания 24 В запитывать датчики. Датчики при срабатывании будут запитывать реле (катушку надо на 24 В). Далее реле будут замыкать входы на плате.remenikomer писал(а):Как тогда надо
Параллельно катушке диодик нужно подключить, чтобы датчик не сдох раньше времени.
Есть более изящные схемы, но по ним подсказать не могу.
-
- Кандидат
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 18 июл 2017, 16:23
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Алекс
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
все равно не понял. Если каждый датчик повесить на свой пин, то мач будет знать, что на этом пине висит, например, датчик хоум по Х. На другом Y. И т.д.Евжений писал(а):Вывод - все лимиты подключать к одному входу.
А если все на один пин, то как мач разберется, что останавливать? Например, в маче не заданы софт лимиты, портал далеко поехал и дошел до лимита. Сработал что поступил сигнал с пина 15 (например), а на нем висят все лимиты. Какую ось он остановит? Или мач останавливает сразу все оси, что происходит?
Например, плата потребляет 12В, дак на 12 и датчики подключу, зачем отдельным? Они работают на 6-36В. Или есть разница?Евжений писал(а):Через реле. Отдельным блоком питания 24 В запитывать датчики.
И зачем реле нужно, почему нельзя подать сигнал с датчика и с минуса на плату?
-
- Мастер
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
- Репутация: 256
- Настоящее имя: Николай
- Контактная информация:
Re: Как подключить датчики
Мач - хоумы, концевики и лимиты. Подробно.remenikomer писал(а):все равно не понял.
Страдания ведут человека к совершенству.