Страница 32 из 35

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 07 май 2022, 06:54
verser
Да, в проводные датчики Vers PR v7.1 и Vers TSm v7.1, которые уже в наличии, мы добавили защиту от замыкания выхода на питание и от переполюсовки.
Также в дополнение к NPN появился PNP выход, который защищен от замыкания на землю.

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 26 май 2022, 05:41
zhitov_vm
verser писал(а): 07 май 2022, 06:54 Да, в проводные датчики Vers PR v7.1 и Vers TSm v7.1, которые уже в наличии, мы добавили защиту от замыкания выхода на питание и от переполюсовки.
Также в дополнение к NPN появился PNP выход, который защищен от замыкания на землю.
Здраствуйте. Мы хотим заказать у вас датчики, но хотели уточнить, как же работает в связке WLR и TSm?
WRL нам нужен PNP - NO. В руководстве написано, что WRL PNP может работать с TSm NPN - NC. Будет ли работать TSm PNP - NO с WRL PNP - NO?

И есть ли у вас в наличии TSm NPN -NO?

Еще вопрос про все датчики. Какова нагрузочная способность выходов? Непонятно какой выходной ток.

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 26 май 2022, 07:25
verser
Выход TSm NPN-NC можно подключить к WLR входу напрямую, WLR вход принимает только NPN-NC датчики.
А тип выхода WLR можно задать переключателями на выбор, в т.ч. PNP-NO, независимо от типа входа.

В наличии есть TSm NPN-NС и PNP-NC.

Выход WLR желательно не нагружать более 20 ma.

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 02 июн 2022, 11:21
Linker
Здравствуйте. Скажите, а датчики "дома", которые HSW, вы уже не производите ? На сайте есть только в архиве...

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 02 июн 2022, 20:59
verser
Да, HSW сняли с производства, чтобы не распыляться. Вернем ли - не знаю.

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 03 июн 2022, 08:50
Linker
verser писал(а): 02 июн 2022, 20:59 Да, HSW сняли с производства, чтобы не распыляться. Вернем ли - не знаю.
А если под заказ за отдельную плату - возьмётесь ?
Или, может, посоветуете что-нибудь аналогичное ?

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 03 июн 2022, 09:37
verser
Linker писал(а): Или, может, посоветуете что-нибудь аналогичное ?
В качестве точных home-датчиков приспосабливают щелевые оптические датчики. Ссылки нет, может кто-то поделится.

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 10 июл 2022, 17:45
Alias
Добрый день, У меня Мач3 работает под управлением Ethernet контроллера, Ваш скрипт постоянно выдает ошибку что бы я не мерял причем даже с отключенным датчиком. Хотя простой скрипт вставленный на кнопку высоты инструмента работает нормально. Ошибка:Error! probe tripped during Z movement. Подскажитепожалуйста что можно сделать. Спасибо.

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 11 июл 2022, 11:32
mr.siarhei
Доброго времени суток. Возникла проблема с программой под linuxcnc
Установил debian7 + обговил linuxcnc до версии 2.8.2 оболочка GMOCCAPY После установки вашей программы V2 не работает быстрая смена инструмента.
По команде T1M6 станок едет в зону смены инструмента и останавливается, окно подтверждения смены инструмента не выпадает и как следствие измерение длинны инструмента не происходит. Из самой программы все измерения проходят как положено.В чём может быть проблема?

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 11 июл 2022, 14:02
xenon-alien
mr.siarhei писал(а): Установил debian7 + обговил linuxcnc до версии 2.8.2 оболочка GMOCCAPY После установки вашей программы V2 не работает быстрая смена инструмента.
Смотрим сюда и читаем до конца

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 11 июл 2022, 22:35
mr.siarhei
xenon-alien писал(а): 11 июл 2022, 14:02
mr.siarhei писал(а): Установил debian7 + обговил linuxcnc до версии 2.8.2 оболочка GMOCCAPY После установки вашей программы V2 не работает быстрая смена инструмента.
Смотрим сюда и читаем до конца
Да, я это вчера читал. Сегодня списался с автором и он мне посоветовал сделать тоже. Пока был на работе, настроил gmoccapy в режиме симуляции, прописал всё как положено, всё заработало. Приехал с этими настройками в мастерскую, настроил всё и посыпались ошибки. Попробовал на двух разных компьютерах и не на одном не заработало. Причём даже в режиме симуляции на моих компьютерах не запускается gmoccapy. А на работе на другом компьютере эта же симуляция работает как надо. Какая-то проблема в железе. В общем если у кого будут мысли, буду очень благодарен.

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 11 июл 2022, 22:45
xenon-alien
mr.siarhei писал(а): Пока был на работе, настроил gmoccapy в режиме симуляции,
Я пользуюсь axis так что по gmoccapy не подскажу.
mr.siarhei писал(а): В общем если у кого будут мысли, буду очень благодарен.
Ну и сложно что-то подсказать, не зная что за настройки у вас и какие ошибки.

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 12 июл 2022, 08:01
mr.siarhei
xenon-alien писал(а): 11 июл 2022, 22:45
mr.siarhei писал(а): Пока был на работе, настроил gmoccapy в режиме симуляции,
Я пользуюсь axis так что по gmoccapy не подскажу.
mr.siarhei писал(а): В общем если у кого будут мысли, буду очень благодарен.
Ну и сложно что-то подсказать, не зная что за настройки у вас и какие ошибки.

Я же весь конфиг двумя сообщениями выше выложил. В архиве.

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 12 июл 2022, 14:06
Alias
Alias писал(а): 10 июл 2022, 17:45 Добрый день, У меня Мач3 работает под управлением Ethernet контроллера, Ваш скрипт постоянно выдает ошибку что бы я не мерял причем даже с отключенным датчиком. Хотя простой скрипт вставленный на кнопку высоты инструмента работает нормально. Ошибка:Error! probe tripped during Z movement. Подскажитепожалуйста что можно сделать. Спасибо.
Пожалуйста подскажите что делать. Плата управления станком Ethernet NVEMv2.1 Центроискатель проводной, при замыкании в окне Mach3 Diagnostics, индикация светится а вот скрипт Probe Wizard нормально работать не хочет. Error! probe tripped during Z movement. Error! probe tripped during (X Y Z) movement. По какой бы оси станок не ехал на измерение по такой оси и ошибка. Гдето встречал инфу что скрипты разные под LPT и USB платы. может кто сталкивался? неужели у всех пользователей центроискателя стоят управляющие платы работающие от LPT порта?

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 12 июл 2022, 14:54
xenon-alien
mr.siarhei писал(а): 12 июл 2022, 08:01
xenon-alien писал(а): 11 июл 2022, 22:45
mr.siarhei писал(а): Пока был на работе, настроил gmoccapy в режиме симуляции,
Я пользуюсь axis так что по gmoccapy не подскажу.
mr.siarhei писал(а): В общем если у кого будут мысли, буду очень благодарен.
Ну и сложно что-то подсказать, не зная что за настройки у вас и какие ошибки.

Я же весь конфиг двумя сообщениями выше выложил. В архиве.
А ошибки?

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 12 июл 2022, 14:55
xenon-alien
Alias писал(а): Error! probe tripped during Z movement. Error! probe tripped during (X Y Z) movement.
Инвертировать сигнал пробовали?

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 12 июл 2022, 19:51
Cvazist
Alias писал(а): 12 июл 2022, 14:06 встречал инфу что скрипты разные под LPT и USB платы. может кто сталкивался?
Да, и даже у разных ЮСБ плат разные скрипты.

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 12 июл 2022, 20:48
mr.siarhei
xenon-alien писал(а): 12 июл 2022, 14:54
mr.siarhei писал(а): 12 июл 2022, 08:01
xenon-alien писал(а): 11 июл 2022, 22:45
Я пользуюсь axis так что по gmoccapy не подскажу.

Ну и сложно что-то подсказать, не зная что за настройки у вас и какие ошибки.

Я же весь конфиг двумя сообщениями выше выложил. В архиве.
А ошибки?
переименовал в txt чтобы отправить

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 15 июл 2022, 11:34
mr.siarhei
Всем спасибо, починил. Всё работает

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Добавлено: 19 июл 2022, 23:04
Alias
xenon-alien писал(а): 12 июл 2022, 14:55
Alias писал(а): Error! probe tripped during Z movement. Error! probe tripped during (X Y Z) movement.
Инвертировать сигнал пробовали?
Пробовал. эта ошибка возникает даже с откинутым датчиком. Хотя ставил на кнопку Auto Tool Zero простой макрос обнуления инструмента - то работает без проблем.