Всем доброго времени. Очень рассчитываю на Вашу помощь.
Купил кабель Олфлекс 110, для прокладки в гибкий кабель канал. Он 5 класса гибкости. 6 класса я просто не нашел.
Скажите пожалуйста, подходит ли кабель 5 класса гибкости для этой задачи или искать 6.
Очень рассчитываю на помощь!
Купил кабель Олфлекс 110, для прокладки в гибкий кабель канал. Он 5 класса гибкости. 6 класса я просто не нашел.
Скажите пожалуйста, подходит ли кабель 5 класса гибкости для этой задачи или искать 6.
Очень рассчитываю на помощь!
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3662
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 899
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Кабель в гибкий кабель канал.
Из мануала на кабель - Области применения:Только учусь писал(а): ↑ Купил кабель Олфлекс 110, для прокладки в гибкий кабель канал
Для неподвижного применения, а также для монтажа с ограниченной подвижностью при условии отсутствия
растягивающих нагрузок/
-
- Новичок
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 27 июл 2020, 11:48
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Кабель в гибкий кабель канал.
Т.е. подходит?xvovanx писал(а): ↑21 мар 2022, 23:44Из мануала на кабель - Области применения:Только учусь писал(а): ↑ Купил кабель Олфлекс 110, для прокладки в гибкий кабель канал
Для неподвижного применения, а также для монтажа с ограниченной подвижностью при условии отсутствия
растягивающих нагрузок/
-
- Мастер
- Сообщения: 1264
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 21:00
- Репутация: 163
- Настоящее имя: Дмитрий
- Контактная информация:
Re: Кабель в гибкий кабель канал.
Гражданином Непала может быть любой гражданин,зачатый НЕпалкой и НЕпальцем.
- Лодочник
- Мастер
- Сообщения: 2161
- Зарегистрирован: 10 авг 2012, 05:24
- Репутация: 1832
- Настоящее имя: Олег
- Откуда: г.Королев
- Контактная информация:
Re: Кабель в гибкий кабель канал.
Лучше покажи фото твоего кабеля, распушенную жилу. Посчитай количество волосинок и их диаметр скажи. Так будет легче оценить профпригодность кабеля.
-
- Новичок
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 27 июл 2020, 11:48
- Репутация: 0
- Контактная информация:
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3662
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 899
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Кабель в гибкий кабель канал.
Только учусь писал(а): ↑ Кабель сечением общим сечением 0,5мм2, 16 волосинок
- merkwurdigliebe
- Мастер
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 17 дек 2013, 22:14
- Репутация: 580
- Откуда: București
- Контактная информация:
Re: Кабель в гибкий кабель канал.
а че, в мануале только первый абзац читаем?
Для применения в буксируемых кабельных цепях с длиной перемещения цепи до 5 м и количеством циклов изгиба от 0,2 до 1 млн., кабели сечением от 0,5 до 2.5мм² и количеством жил от 2 до 7
Минимальный радиус изгиба
В буксируемых кабельных цепях: 15 x D
Для применения в буксируемых кабельных цепях с длиной перемещения цепи до 5 м и количеством циклов изгиба от 0,2 до 1 млн., кабели сечением от 0,5 до 2.5мм² и количеством жил от 2 до 7
Минимальный радиус изгиба
В буксируемых кабельных цепях: 15 x D
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3662
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 899
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Кабель в гибкий кабель канал.
Не привык за других (кому самому лень) искать информацию и тратить свое время, дальше первого абзаца дело не пошло .merkwurdigliebe писал(а): ↑ а че, в мануале только первый абзац читаем?
-
- Новичок
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 27 июл 2020, 11:48
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Кабель в гибкий кабель канал.
я читал и видел эту информацию, на форуме задал вопрос для того чтобы получить мнение реально опытных людей, как кабель ведет себя в реальной жизни, чтобы потом его не менять если вдруг он не годен.xvovanx писал(а): ↑31 мар 2022, 18:21Не привык за других (кому самому лень) искать информацию и тратить свое время, дальше первого абзаца дело не пошло .merkwurdigliebe писал(а): ↑ а че, в мануале только первый абзац читаем?
- Лодочник
- Мастер
- Сообщения: 2161
- Зарегистрирован: 10 авг 2012, 05:24
- Репутация: 1832
- Настоящее имя: Олег
- Откуда: г.Королев
- Контактная информация:
Re: Кабель в гибкий кабель канал.
В нашем кабеле сечением 0.5мм² 60 жилок.....
Кабель ещё и без экрана, как я понял по фоткам?
-
- Новичок
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 27 июл 2020, 11:48
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Кабель в гибкий кабель канал.
- Лодочник
- Мастер
- Сообщения: 2161
- Зарегистрирован: 10 авг 2012, 05:24
- Репутация: 1832
- Настоящее имя: Олег
- Откуда: г.Королев
- Контактная информация:
Re: Кабель в гибкий кабель канал.
viewtopic.php?p=623520#p623520
На фото есть маркировка. Из Китая получаем.
На фото есть маркировка. Из Китая получаем.