Чота совсем голову сломал. В общем вводные такие. Датчик униполярный TLE4905, поключал с разным напряжением питания. 5 вольт с платы развязки и 12 вольт с отдельного питальника. Магнит 6х10 на диаметре примерно 60 мм. Показывает миллионы и сотни миллионов.
Фильтрация дребезга интервал 500 коэффициент от 20 до 40 ставил (взято из видосов товарища Франко)
На странице диагностики индикатор реагирует правильно, моргает. Пробовал с актив лоу и без.
Управляется всё через USS.
Где я дурак, подскажите?
Неверные показания датчика оборотов шпинделя. Датчик Холла.
-
- Мастер
- Сообщения: 2291
- Зарегистрирован: 04 авг 2019, 15:54
- Репутация: 323
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3662
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 899
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Неверные показания датчика оборотов шпинделя. Датчик Хол
Частота переключений датчика позволяет частоту шпинделя отслеживать? Может у него выход с ОК, нагружали? Даташит лень самому искать Хорошо бы прояснить еще куда и как подключали и чем частоту измеряли...
Фраза "взято из видосов товарища Франко" ни говорит ни о чем ИМХО...
Фраза "взято из видосов товарища Франко" ни говорит ни о чем ИМХО...
-
- Мастер
- Сообщения: 2291
- Зарегистрирован: 04 авг 2019, 15:54
- Репутация: 323
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
Re: Неверные показания датчика оборотов шпинделя. Датчик Хол
xvovanx, подключен по даташиту, выход подтянут к плюсу, вроде позволяет. Да он и на стоячем чудит при поднесении магнита. Подключено к Mach3, USB Smoothstepper, плата опторзвязки.
-
- Мастер
- Сообщения: 2291
- Зарегистрирован: 04 авг 2019, 15:54
- Репутация: 323
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
Re: Неверные показания датчика оборотов шпинделя. Датчик Хол
Проблема была решена уменьшением напряжения питания и увеличением расстояния до магнита, великоват оказался.