Доброго всем времени.
Решил заменить драйвер с шд DM442 на DM566 V3
DM442 был подключен по схеме с общим катодом
заменил контроллер, удержание есть, управления не видит.
сколько не искал подключение у них идентичное! Единственное в DM556 добавились контакты COM и BR и 8 тумблеров дополнительных настроек
( если я правильно понял, в выключенном состоянии всё должно работать!)
Да и у этого контроллера DM 566 есть тумблер проверки, включаешь шд крутиться по 5 секунд в одну, другую сторону!
Помогите плис разобраться. Заранее благодарен
Спасибо себе.
ЗАРАБОТАЛ
Причина была в маленьком отдельно стоящем переключателе, который переключал 24 вольта на 5 управляющего сигнала! А так типовая схема включения!
Подключение драйвера DM 566 версия 3.0 Нужна помощь
- Sashaxxx77
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 ноя 2019, 14:15
- Репутация: 3
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Кемерово, Рудничный район, 15-й микрорайон, 6-й квартал
- Контактная информация:
- dima7411
- Почётный участник
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 26 янв 2014, 14:06
- Репутация: 337
- Настоящее имя: Дмитрий
- Откуда: Копейск
- Контактная информация:
Re: Подключение драйвера DM 566 версия 3.0 Нужна помощь
Дай ссылку, на помучать ) Коли не жалко, конечно...
- Sashaxxx77
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 ноя 2019, 14:15
- Репутация: 3
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Кемерово, Рудничный район, 15-й микрорайон, 6-й квартал
- Контактная информация:
Re: Подключение драйвера DM 566 версия 3.0 Нужна помощь
Не понял, какую ссылку?dima7411 писал(а):Дай ссылку, на помучать ) Коли не жалко, конечно...
Где брал?
https://kitaez-cnc.com/magazin/product/ ... dm556-5-6a