Установка концевиков

Общие вопросы станкостроения и организиции труда.
Аватара пользователя
Rom327
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2950
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
Репутация: 432
Настоящее имя: Роман
Откуда: Подольск
Контактная информация:

Re: Установка концевиков

Сообщение Rom327 »

Faldum писал(а):Что то у меня с концевиками опять не клеится. Прошу пояснить.
Имеется вот такая штуковина:
https://purelogic.ru/data/docs/elektron ... ual_ru.pdf
В разъеме для концевиков два контакта обозначены GND. Зачем их два? Они разные?
Не совсем понятно о чем речь....
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
Аватара пользователя
Faldum
Опытный
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 07:42
Репутация: 7
Настоящее имя: Вячеслав
Откуда: Кузбасс
Контактная информация:

Re: Установка концевиков

Сообщение Faldum »

На рисунке 2.2 руководства разъем обозначен цифрой 5. На этом разъеме два контакта обозначены GND.
Разъем ESTOP/Limit/Probe
Аватара пользователя
Rom327
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2950
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
Репутация: 432
Настоящее имя: Роман
Откуда: Подольск
Контактная информация:

Re: Установка концевиков

Сообщение Rom327 »

Faldum писал(а):На рисунке 2.2 руководства разъем обозначен цифрой 5. На этом разъеме два контакта обозначены GND.
Разъем ESTOP/Limit/Probe
Тестером ткни. Должны звониться оба в параллель. Это сделано для того, чтобы не пихать в один разъем 6 земель от концевиков, а распределить по 2-м разъемам.
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
IvanDeft
Новичок
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 01 фев 2018, 22:14
Репутация: 0
Настоящее имя: Иван
Контактная информация:

Re: Установка концевиков

Сообщение IvanDeft »

Faldum писал(а):А на реле написано 5A 250VAC
Поставь на контакты этого реле другое, мощнее. А хочешь и два, для помпы или не помпы. И т.д. )
Ответить