Добрый день, прошу поделиться опытом и попробовать разобраться в появившейся проблеме.
Имеется плазморез с блоком управления sh-2012ah (SH-HC30 - Z Axis). После очередного включения видим, что все входы INPUT стали отображаться на оборот. Т.е. если раньше концевики в нормальном положении выдавали логический 0, то теперь показывают 1.
Соответственно блок видит что резак стоит где-то за пределами (или куда то упёрся) и отказывается работать, при это выводит ошибку W+ W- (видно на видео.)
Подскажите в какую сторону копать: программно в настройках изменить инверсию входов или всеже искать КЗ или еще что...
Плазморез - все концевики стали инвертированными. sh-2012ah
Плазморез - все концевики стали инвертированными. sh-2012ah
- Вложения
Последний раз редактировалось Toxa 28 янв 2020, 07:02, всего редактировалось 1 раз.
-
- Мастер
- Сообщения: 1094
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 125
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Плазморез - все концевики стали инвертированными. sh-201
Меняются состояния?
- NightV
- Почётный участник
- Сообщения: 6599
- Зарегистрирован: 30 дек 2011, 09:14
- Репутация: 2279
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
- Откуда: Israel
- Контактная информация:
Re: Плазморез - все концевики стали инвертированными. sh-201
за что отвечает оут3?
Всё просто! если знаешь КАК!
Re: Плазморез - все концевики стали инвертированными. sh-201
Неправильный файл выложил раздела диагностики (обновил вложение). Все выходы OUT в разделе диагностика - выключены и имеют состояние 0)NightV писал(а):за что отвечает оут3?
Re: Плазморез - все концевики стали инвертированными. sh-201
Да, состояния меняются - если их срабатывать вручную. Причем хочу заметить, что стоят два датчика на оси Х и два датчика на оси Y.Евжений писал(а):Меняются состояния?
Например:
два датчика по оси Х - условно Х1, Х2
два датчика на оси Y - условно Y1, Y2
На экране в INPUT:
за первый красный круг отвечает X1 и Y1
за второй красный круг отвечает X2 и Y2
Т.е. теперь когда мы самостоятельно делаем сработку концевика на экране красный кружок перестает гореть (но должно быть на оборот)
Так же кнопка аварийной остановки (в разделе диагностики подписаны ST0) - так же поменяла состояние на обратное.
P.S.:
На экране горит один красный OUT (в разделе диагностики подписаны M14) - это концевик оси Z в верхнем положении. Теперь при включении и после перехода в ручной режим MAN (f2) - ось Z уходит вверх до упора. видимо из за ошибок концевиков.
Re: Плазморез - все концевики стали инвертированными. sh-201
Оказалось что положение входов INPUT зависят от состояния кнопки Аварийной остановки в момент включения ЧПУ.
Пример:
*Если перед включаем станка нажать кнопку Аварийной остановки и после этого включить станок - то будет как у нас - все станет в инвертированном состоянии.
*Eсли перед включением станка отжать кнопку Аварийной остановки и включить ЧПУ - то все вернется на свои места.
Всем спасибо! Вопрос решен!
Пример:
*Если перед включаем станка нажать кнопку Аварийной остановки и после этого включить станок - то будет как у нас - все станет в инвертированном состоянии.
*Eсли перед включением станка отжать кнопку Аварийной остановки и включить ЧПУ - то все вернется на свои места.
Всем спасибо! Вопрос решен!
-
- Мастер
- Сообщения: 827
- Зарегистрирован: 29 авг 2014, 19:29
- Репутация: 188
- Откуда: Тульская область
- Контактная информация:
Re: Плазморез - все концевики стали инвертированными. sh-201
Забавный глюк. Хотя, можно представить это как фичу. У Руиды на СО2 лазерах есть аналогичное. Но там явно проблема спятившего контроллера. При поимке такого глючка голова пытается найти дом и начинает долбиться об стенки. Страшно попервой, ога. Решается выкатыванием на выключенном станке головы на середину стола, включением и ручным отрабатыванием концевиков. Голова останавливается, где смогла, контроллер рапортует ОК. Потом выключение, включение - контроллер приходит в норму.