Страница 9 из 9

Re: Вопросы по станку из профиля

Добавлено: 24 фев 2024, 21:52
muxa
flexope4atnik писал(а): есть какие нибудь косяки?
1. все кабеля в шкаф вводятся снизу.всегда, даже при размещении внутри помещений, на фото судя по отверстиям под гермовводы шкаф перевернут.
2. все греющееся располагают вверху шкафа
3. вентиляторы нагнетающие должны иметь пылевые фильтры.
4. лицевой монитор инвертора шпинделя лучше вынести хотя бы на переднюю панель щита, туда же поставить панельный вольтметр и сделать коммутацию для возможности проверки всех напряжений питания.
5. все вопросы заземления в щите решаются через ГЗШ - главная заземляющая шина = брусок латуни с кучей болтов которые объединяют все РЕ проводники . сечение проводников РЕ не менее сечения питающих.
6. весь монтаж выполняется многожильным проводом с опресовкой наконечников. нужны пресс клещи и собственно сами наконечники, + в слаботочных устройствах клеммы едва ли позволят использовать НШВИ наконечники более чем 0,34/0,25мм и соответствующее сечение проводников = этот момент надо обязательно уточнять. для БП лучше использовать НКИ и соответствующие пресс клещи, но и НШВИ вполне можно.

Re: Вопросы по станку из профиля

Добавлено: 26 фев 2024, 20:31
flexope4atnik
muxa писал(а): все кабеля в шкаф вводятся снизу
Ну вроде косяк, но снизу не могу сделать по ряду причин.
Ящик будет по столом, там места под ящиком нет. А сверху кабеля получается сразу в кабель канал зайдут.
Панельку+ вольтметр тоже вроде и надо, но будет ли видно? Когда ящик на станину прикручу, посмотрю как получится.
Решетки конечно с фильтрами.
Греется там все кроме платы, если что ещё вентиляторов добавлю. Хотя я на этот вентилятор термостат ставлю, а то он очень сильно дует.
С заземлением разобрался, с проводами разбираюсь.

Re: Вопросы по станку из профиля

Добавлено: 27 фев 2024, 07:43
lkbyysq
flexope4atnik писал(а): Ну вроде косяк, но снизу не могу сделать по ряду причин.
Да это ПРАВИЛО ХОРОШЕГО ТОНА!
Чтобы голова не болела за то, что через дыры внутрь будет затекать дождевая вода (на улице), СОЖ или залетать металлические опилки!!!
И чтобы случайно попавшая внутрь жидкость вытекала под действием силы тяжести.
Всякие умные понятия типа "гермоввод" - это уже редут защиты более высокого порядка. Вероятность попадания дерьма через гермоввод внизу ниже верроятности попадания через гермоввод сверху.

Re: Вопросы по станку из профиля

Добавлено: 27 фев 2024, 16:27
voverrr
muxa писал(а): все кабеля в шкаф вводятся снизу
Вот ведь разработчики компьютеров дураки, все разъёмы располагают на заднице компа, а не на дне. Снизу надо! Вода же затечёт сбоку!