Здравствуйте уважаемые форумчаны возникли проблемы с станком. Вдруг утром чпу перестал делат реферанс.
X Y Z оси работают норме. Вот четвертый ос не работает.
помогите пожалуйста! fagor 8055i M
- Карабас
- Мастер
- Сообщения: 1862
- Зарегистрирован: 02 мар 2016, 06:53
- Репутация: 690
- Контактная информация:
Re: помогите пожалуйста! fagor 8055i M
shiri писал(а):ос
Большой,полосатый мух
Если на минусы жизни смотреть сквозь поднятый средний палец, то они становятся плюсами.
-
- Новичок
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 май 2016, 12:59
- Репутация: 0
- Настоящее имя: shiri
- Контактная информация:
Re: помогите пожалуйста! fagor 8055i M
Пожалуйста дайте совет
-
- Почётный участник
- Сообщения: 1854
- Зарегистрирован: 02 июл 2013, 09:03
- Репутация: 335
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
Re: помогите пожалуйста! fagor 8055i M
Экстрасенсы в отпуске.
Каких советов вы хотите? Вы ничего толком не рассказали, а самому лень разбираться? Тоесть открыть книгу, посмотреть что за ошибка религия не позволяет?
Так вы профнепригодны тогда и не помогут вам советы никакие.
Каких советов вы хотите? Вы ничего толком не рассказали, а самому лень разбираться? Тоесть открыть книгу, посмотреть что за ошибка религия не позволяет?
Так вы профнепригодны тогда и не помогут вам советы никакие.
-
- Новичок
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 май 2016, 12:59
- Репутация: 0
- Настоящее имя: shiri
- Контактная информация:
Re: помогите пожалуйста! fagor 8055i M
Извините ошибка идет по номерам. Ошибка 1194. В инструкции fagor 8055 пишет :1191-1199 ‘Различие ошибок рассогласования подчиненной оси * слишком большое’
ЭФФЕКТ Остановлено движение осей и шпинделя, отменены все сигналы готовности и
отключены все аналоговые выходы ЧПУ. При обнаружении из позиционной
петли, открывается позиционная петля и устанавливается маркер LOPEN в ·1·.
В выполнении, прерывается выполнение программы обработки ЧПУ в ее
канале.
Кроме этого, активизируется внешний аварийный выход.
ПРИЧИНА Ось “n”, электронно объединенна с другой, или подчиненна Портальной оси, и
различие между ошибками рассогласования оси “n” и той, с которой она
соединена, больше чем значение, установленное параметром станка для оси
“n” MAXCOUPE (P45)
ЭФФЕКТ Остановлено движение осей и шпинделя, отменены все сигналы готовности и
отключены все аналоговые выходы ЧПУ. При обнаружении из позиционной
петли, открывается позиционная петля и устанавливается маркер LOPEN в ·1·.
В выполнении, прерывается выполнение программы обработки ЧПУ в ее
канале.
Кроме этого, активизируется внешний аварийный выход.
ПРИЧИНА Ось “n”, электронно объединенна с другой, или подчиненна Портальной оси, и
различие между ошибками рассогласования оси “n” и той, с которой она
соединена, больше чем значение, установленное параметром станка для оси
“n” MAXCOUPE (P45)
-
- Новичок
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 май 2016, 12:59
- Репутация: 0
- Настоящее имя: shiri
- Контактная информация:
Re: помогите пожалуйста! fagor 8055i M
Сервоприводы x y z работают нормально. U Сервоприводе ошибка R50.(марка привода pronet-10a)
- N1X
- Мастер
- Сообщения: 3653
- Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
- Репутация: 1645
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Беларусь, Гомель
- Контактная информация:
Re: помогите пожалуйста! fagor 8055i M
Ищите еще и на привод документацию и расшифровывайте ошибку...
- Карабас
- Мастер
- Сообщения: 1862
- Зарегистрирован: 02 мар 2016, 06:53
- Репутация: 690
- Контактная информация:
Re: помогите пожалуйста! fagor 8055i M
http://www.fagorautomation.ru/manuals/man_8055m_err.pdf
Вот здесь всё. Ну или почти всё.
Вот здесь всё. Ну или почти всё.
Если на минусы жизни смотреть сквозь поднятый средний палец, то они становятся плюсами.