Спросить у Гугла Pnp\npn Инвертор и первое что находим http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=80497TStarik писал(а):Можете по подробнее написать что надо сделать?
Проблема с запуском
-
- Мастер
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
- Репутация: 256
- Настоящее имя: Николай
- Контактная информация:
Re: Проблема с запуском
Страдания ведут человека к совершенству.
-
- Кандидат
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 07:58
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Толя
- Контактная информация:
Re: Проблема с запуском
Вообще я хочу воспользоваться сигналом который выходит из концевика и через реле подавать "0" на плату как сигнал от концевика
-
- Мастер
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
- Репутация: 256
- Настоящее имя: Николай
- Контактная информация:
Re: Проблема с запуском
Тогда в помощь Реле твердотельные PVDZ172NTStarik писал(а):Вообще я хочу воспользоваться сигналом который выходит из концевика и через реле подавать "0" на плату как сигнал от концевика
Страдания ведут человека к совершенству.
- dima7411
- Почётный участник
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 26 янв 2014, 14:06
- Репутация: 337
- Настоящее имя: Дмитрий
- Откуда: Копейск
- Контактная информация:
Re: Проблема с запуском
Поставить механические. Извиняюсь за повторение - точности хватит. И цена обрадует.TStarik писал(а):что надо сделать?
И подключить можно хоть PNP, хоть NPN, хоть NO, хоть NC...
Нормально замкнутые, обычно, рекомендуют для больших и сильных машин. Если цепь датчика "вдруг" неисправна, то будет шанс избежать механического разрушения/повреждения станка.
Хотя, зачем тогда нормально разомкнутые? Небольшое (в сравнении) удобство в подключении?
Просто спросил...
-
- Кандидат
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 07:58
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Толя
- Контактная информация:
Re: Проблема с запуском
Буду ставить те что есть, так как они уже купленны.
-
- Кандидат
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 07:58
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Толя
- Контактная информация:
Re: Проблема с запуском
купил новые концевики NPN, теперь все работает.
-
- Кандидат
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 07:58
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Толя
- Контактная информация:
Re: Проблема с запуском
Сейчас образовался новый вопрос - как подключить частотник к плате.
Темы подобны нашел, но там плата другая, а как подключить к своей, что-то пока не получается "допетрить".
Может кто подскажет???
Темы подобны нашел, но там плата другая, а как подключить к своей, что-то пока не получается "допетрить".
Может кто подскажет???
-
- Кандидат
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 07:58
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Толя
- Контактная информация:
Re: Проблема с запуском
Инвертор у меня MICNO KE300. Нашел какие клемы необходимо подключать к плате, а вот куда к плате подключать не пойму.
-
- Кандидат
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 07:58
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Толя
- Контактная информация:
Re: Проблема с запуском
Нашел у Славы настройки частотника - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p169299
В описании настройки есть не особо понятные моменты, а именно: Настроить параметр P0-02 на 1 потом соединить клемму com и D1.
Подскажите, как понимать - "потом соединить клемму com и D1" ?
Их что надо соединить между собой перемычкой?
В описании настройки есть не особо понятные моменты, а именно: Настроить параметр P0-02 на 1 потом соединить клемму com и D1.
Подскажите, как понимать - "потом соединить клемму com и D1" ?
Их что надо соединить между собой перемычкой?
-
- Мастер
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
- Репутация: 256
- Настоящее имя: Николай
- Контактная информация:
Re: Проблема с запуском
Так там все написано( 2. Как установить параметр, чтобы частотник Micno включился станком? ) через реле на интерфейсной плате,замыкаешь включается.TStarik писал(а):В описании настройки есть не особо понятные моменты, а именно: Настроить параметр P0-02 на 1 потом соединить клемму com и D1.
Страдания ведут человека к совершенству.
-
- Кандидат
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 07:58
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Толя
- Контактная информация:
Re: Проблема с запуском
Я подсоединил плату (контакты выделенные красным прямоугольником) с АI0 и GND. А вот куда подключить СОМ и D1 к плате не могу понять.
-
- Кандидат
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 07:58
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Толя
- Контактная информация:
Re: Проблема с запуском
Что-то я не догоняю вообще!
-
- Мастер
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
- Репутация: 256
- Настоящее имя: Николай
- Контактная информация:
Re: Проблема с запуском
Main axis switch- выход реле.TStarik писал(а):куда подключить СОМ и D1 к плате не могу понять
Как что и к чему http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 61#p251043
Последний раз редактировалось NikolayUa24 09 июл 2016, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Страдания ведут человека к совершенству.
-
- Почётный участник
- Сообщения: 1854
- Зарегистрирован: 02 июл 2013, 09:03
- Репутация: 335
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
Re: Проблема с запуском
Частотник по аналогу цепляется на два канала, дискретный - разрешение работы и аналоговый 0-10В для регулировки оборотов.
Вам надо настроить частотник на включение от дискретного входа и на регулировку от аналогового входа (в инструкции все должно быть написано)
Потом в маче настраиваете пин P17 релюхи, которая на вашей плате стоит на включение шпинделя. А пин P1 на ШИМ выход.
И цепляем все на соответствующие входы частотника. 0-10В выход платы к аналоговому входу, а с релюхи к цифровому (там еще надо посмотреть, куда тянуть надо, в землю или в питание) если в питание, на контакт релюхи +24В с частотника подать (там должен быть выход +24В) если в землю то понятно, с землей соединить.
Вам надо настроить частотник на включение от дискретного входа и на регулировку от аналогового входа (в инструкции все должно быть написано)
Потом в маче настраиваете пин P17 релюхи, которая на вашей плате стоит на включение шпинделя. А пин P1 на ШИМ выход.
И цепляем все на соответствующие входы частотника. 0-10В выход платы к аналоговому входу, а с релюхи к цифровому (там еще надо посмотреть, куда тянуть надо, в землю или в питание) если в питание, на контакт релюхи +24В с частотника подать (там должен быть выход +24В) если в землю то понятно, с землей соединить.