NikolayUa24 писал(а):Покажи что да как настраивал. Лето и 99% шаманов в отпуске.
При включении всех 6 концевиков на один пин они срабатывали только по оси Z/
Сейчас передала схему подключения как на картинке, вообще перестали срабатывать концевики ни на одной оси.
А как настроил Motor Home/SoftLimit.
При установке софтлимитов желательно загрузить какую-нибудь УП и нажать Дисплей Моде под окном визуализации и появиться пунктирный квадрат\прямоугольник в окне визуализации, это и есть софт лимит в наглядном виде. И когда вы меняете цифры в вкладке Motor Home\Softlimits вы наглядно видите где встали ваши софтлимиты. Прежде чем устанавливать софлимиты надо установить машинный ноль так как лимиты считаются от машинного ноля.
Вложения
установить машинный ноль
последовательно так
Последний раз редактировалось NikolayUa24 30 май 2016, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
TStarik писал(а):Почему может не быть сигнала с концевиков?
К твоей плате нужен индуктивный датчик NPN (Normally Open (NO) открытый при срабатывании выход датчика "замыкается" на минус питания (0V). А у тебя какие?