Страница 10 из 14
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 18:51
danil7979
lkbyysq писал(а): ↑26 фев 2024, 18:50
Сомневаюсь, что так будет работать.
А вот при помощи оптопары сделать можно.
Можете пояснить как ?
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 18:53
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑26 фев 2024, 18:46
Покажи тахометр чем мерил обороты ! А так это тоже просто цифры !
Я на инверторе смотрю.
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 18:53
lkbyysq
Из FVD ток должен вытечь на DCM через что-то.
Раньше вытекал на DCM через контакты реле.
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 18:54
гражданинъ
lkbyysq писал(а): ↑
Сомневаюсь, что так будет работать
Я не проверял ,но почему цифровой вход не должен распознавать ноль и единицу ? Реле и то понимает ,счёлкает ! Оно силовой элемент для прямого подключения 220 вольт или постоянки .
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 18:56
danil7979
lkbyysq писал(а): ↑26 фев 2024, 18:53
Из FVD ток должен вытечь на DCM через что-то.
Раньше вытекал на DCM через контакты реле.
В этом и вопрос, куда приконтачить DCM можно ?
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 18:57
lkbyysq
гражданинъ писал(а): ↑
но почему цифровой вход не должен распознавать ноль и единицу ?
FVD - это не цифровой вход. На этом входе стоит скорее всего светодиод оптопары.
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 18:59
lkbyysq
danil7979 писал(а): ↑26 фев 2024, 18:56
В этом и вопрос, куда приконтачить DCM можно ?
Так и ответ есть. Приконтачить надо на эмиттер npn-фототранзистора оптопары. А FVD на коллектор npn-фототранзистора оптопары.
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 19:01
lkbyysq
Можно интереса ради присобачить на GND. Последствия не понятны. Может заработать. Может нет. Может сгореть выход. Может не сгореть.
Отсюда не видно.
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 19:03
lkbyysq
И GND на плате может быть не одно. Но какое-то может подойти.
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 19:04
danil7979
lkbyysq писал(а): ↑26 фев 2024, 18:59
Так и ответ есть. Приконтачить надо на эмиттер npn-фототранзистора оптопары. А FVD на коллектор npn-фототранзистора оптопары.
А на схеме можете показать эти места ? )
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 19:04
гражданинъ
lkbyysq писал(а): ↑
FVD - это не цифровой вход
На мой взгляд красный это аналоговый а синий цифровой (по басурмански диджитал ) и по фиг куда он там подключён !
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 19:05
danil7979
lkbyysq писал(а): ↑26 фев 2024, 19:03
И GND на плате может быть не одно. Но какое-то может подойти.
На плате 3 GND
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 19:07
danil7979
lkbyysq писал(а): ↑26 фев 2024, 19:01
Можно интереса ради присобачить на GND. Последствия не понятны. Может заработать. Может нет. Может сгореть выход. Может не сгореть.
Вот именно!
lkbyysq писал(а): ↑26 фев 2024, 19:01
Отсюда не видно
Что необходимо видеть?
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 19:10
lkbyysq
КАК УПРАВЛЯЕТСЯ РЕЛЕ. КТО И КАК ЕГО ВКЛЮЧАЕТ.
Схема нужна.
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 19:11
lkbyysq
С какого вывода какой микросхемы. Через транзистор или нет. Куда подключен второй конец обмотки реле - на плюс или на минус.
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 19:12
гражданинъ
Парни ,вы чо тролите ? Написано ком на граунд ,написано граунды на плате звонятся между собой ! Боитесь ,что сгорит ,тыкайте через лампочку ! Прям дай индульгенцию и поклянись вам на библии?
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 19:15
гражданинъ
17м пином через перемычку ,перемычка стоит и реле срабатывает и на 17й клемме ноль ,перемычка снята только на клемме ,реле молчит !
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 19:16
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑26 фев 2024, 19:12
Написано ком на граунд ,написано граунды на плате звонятся между собой
Я ещё плохо в этом ориентируюсь) Но скажите, СOM, в моём случае, это и есть DCM ?
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 19:19
гражданинъ
Внизу синего круга ,что там написано ,я не вижу ,ваш частотник !
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 26 фев 2024, 19:23
lkbyysq
danil7979 писал(а): ↑
СOM, в моём случае, это и есть DCM ?
DCM = DigitalCOM = "Общий для цифровых сигналов"