отделено от темы "Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kflop." NightV
Думаю желающих приобрести kflop станет больше. Получилось руководство для чайников. Большое спасибо.
Если можно осветите еще один вопрос: как завести сигнал аларм с усилка на каналог. По совету фуромчан концевики запитал на усилки. И тепер кфлоп останавливается при достижении предельной ошибки. А хотелось бы чтобы он вставал на паузу (чтобы можно было отвести вручную ось и не сбивались координаты.)
Как завести сигнал аларм с усилка на каналог
-
- Мастер
- Сообщения: 226
- Зарегистрирован: 04 авг 2013, 17:05
- Репутация: 43
- Откуда: Новороссийск
- Контактная информация:
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2180
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Пожалуйста.konstantinshr писал(а):Большое спасибо.
Завтра уже.konstantinshr писал(а):как завести сигнал аларм с усилка на каналог.
Тут не совсем понятно: какой ошибки? Рассогласования позиции? Или при наезде на концевик?konstantinshr писал(а):И тепер кфлоп останавливается при достижении предельной ошибки. А хотелось бы чтобы он вставал на паузу (чтобы можно было отвести вручную ось и не сбивались координаты.)
-
- Мастер
- Сообщения: 226
- Зарегистрирован: 04 авг 2013, 17:05
- Репутация: 43
- Откуда: Новороссийск
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
При наезде на концевик серва останавливается а кмоушен продолжает движение пока не достигнет значения рассогласования позиции.ukr-sasha писал(а): Тут не совсем понятно: какой ошибки? Рассогласования позиции? Или при наезде на концевик?
-
- Мастер
- Сообщения: 226
- Зарегистрирован: 04 авг 2013, 17:05
- Репутация: 43
- Откуда: Новороссийск
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Отпишусь обязательно. Только закончу со столом и возьмусь далее за электронику.ukr-sasha писал(а): Отпишитесь о результатах. Раньше не делал так, самому интересно.
-
- Мастер
- Сообщения: 226
- Зарегистрирован: 04 авг 2013, 17:05
- Репутация: 43
- Откуда: Новороссийск
- Контактная информация:
Re: Как завести сигнал аларм с усилка на каналог
Не получается подать сигнал Enable с 9 пина JP8. Вроде по мануалу на него подается 15В при включении. Хотел взять с него 15В а землю с JP6.(по совету Hanter) Но у меня там нет напряжения. Может где то в программе надо указать на этот пин. Но тогда это управление не на уровне железа.