NUM 1040 нужна помощь

Fanuc, Okuma, Sinumerik и т.д.
mrush
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 23:23
Репутация: 4
Настоящее имя: Rushan
Контактная информация:

NUM 1040 нужна помощь

Сообщение mrush »

станок bavelloni alpa 250/4/ управление NUM 1040/
голова частично станок видит (энкодоры считывает и прочее), но управление мертвое (ощущение что умерла панель I/O) на экране "FDHLD".
Предыстория
Станок куплен глубоко Б/У под восстановление. Решили сохранить управление. потихоньку механику восстанавливаю, а вот с электроникой (исключая датчики и прочее) трабл :(. По поводу NUM 1040 - есть предположение что стерта управляющая программа - станок очень долгое время стоял, батарея на выходе показывала 0,26 вольт :(. При загрузке на просьбу очистить память были даны утвердительные ответы. Как то так.
Если вдруг у кого есть бэкап на станок - буду премного благодарен (не за спасибо, готов оплатить труды по снятию бэкапа в разумных пределах :) )

как то так.
pup
Мастер
Сообщения: 679
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 10:12
Репутация: 11
Контактная информация:

Re: NUM 1040 нужна помощь

Сообщение pup »

быстрый гуглинг. 234 страница.

http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=17302

дальше не знаю что)
mrush
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 23:23
Репутация: 4
Настоящее имя: Rushan
Контактная информация:

Re: NUM 1040 нужна помощь

Сообщение mrush »

это есть, прочитано, гугл подсказал, что при снятии батареи есть вероятность потери plc. вот и задался этим вопросом. станок не дышит. в контроллер данные идут, но не выходят.
pup
Мастер
Сообщения: 679
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 10:12
Репутация: 11
Контактная информация:

Re: NUM 1040 нужна помощь

Сообщение pup »

в смысле вообще ни на какие кнопки не реагирует?
а буквы MSG горят?
mrush
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 23:23
Репутация: 4
Настоящее имя: Rushan
Контактная информация:

Re: NUM 1040 нужна помощь

Сообщение mrush »

буквы горят, кнопки контроллера частично работают ( буквы, цифры, F кнопки) единственный месадж, про замену батарейки, сегодня поставил новую, месадж пропал, горят reset, fldhld, опасения подвердились, убита плк программа, в системе ее просто напросто нет :( ищу бэкап, так сам написать не смогу.
р. с. станокисам по себе отличный, смотрел как работают подобные, зверь машина, стекло грызет как орехи, решение оставить родную голову возникло именно по причине заточенности станка под стекло, да и честно в программировании слаб, писать новые управляющие программы для плк не смогу. да и городок у нас небольшой, спецов мало
mrush
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 23:23
Репутация: 4
Настоящее имя: Rushan
Контактная информация:

Re: NUM 1040 нужна помощь

Сообщение mrush »

связался с официалами.
Вердикт - отсутствие программы PLC изза убитой батарейки. Так товарищи владельцы NUM 10** проверяйте батареи, дабы не убить программы, и не забывайте делать бэкап PLC да и станка, мало ли что.
Радует в приобретении то, что сама механика практически неубиваема, все массивное, класс, но все же например навесное - не самый удачный вариант - вакуумный насос, помпа - все в сборе, т.е при выходе из строя двигателя - меняется всё - ротор, он же вал и прочее. Ставим наше - импортозамещенное :)) помпа будет стоять отечественная, вакуумник тоже ( с переделками от говнососки :)) на 60 кубов в час) Еще момент, серводвигатели стоят на 3 фазы 200 вольт ( есть и такие) ввиду отсутствия оных на российском рынке, купили на 380 вместе с приводом, вроде соединили, буду ждать бэкап от официалов, работы по остальному полно, вроде двигаемся в нужном направлении.
mrush
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 23:23
Репутация: 4
Настоящее имя: Rushan
Контактная информация:

Re: NUM 1040 нужна помощь

Сообщение mrush »

Официалы радуют :) прислали кучу документации по станку (схемы, мануалы и прочее) Программы для стойки и CAD для станка. Разбираюсь тихонько.
"Обрадовало" еще одно приобретение, станок для прямолинейной боработки стекла), но у него состояние несколько лучше (электроники там минимум, ЧПУ отсутствует)
По Альпе - предыдущие владельцы явно станок не жаловали, все в шламе, еле еле разобрали шпиндель, подшипники на оси С на выброс, вал шпинделя в принципе живой, подшипники под замену (до нас меняли, видимо из съемников была только кувалда, ладно ничего не загнули, но побили хорошо).
mikhele
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 19:59
Репутация: 0
Настоящее имя: Ульянов Михаил Сергеевич
Контактная информация:

Re: NUM 1040 нужна помощь

Сообщение mikhele »

А как вводить копию PLC в этих мануалах есть? Проблема стирания не нова. При выходе из строя батарейки стираются параметры, программы и программа PLC.
vmarkiv
Мастер
Сообщения: 516
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 00:23
Репутация: 32
Откуда: Ивано-Франковск
Контактная информация:

Re: NUM 1040 нужна помощь

Сообщение vmarkiv »

Я восстанавливал станок ima с управлением num1040 , где-то на форумах я выставлял софт для загрузки , попробуйте поискать
vmarkiv
Мастер
Сообщения: 516
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 00:23
Репутация: 32
Откуда: Ивано-Франковск
Контактная информация:

Re: NUM 1040 нужна помощь

Сообщение vmarkiv »

mrush
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 23:23
Репутация: 4
Настоящее имя: Rushan
Контактная информация:

Re: NUM 1040 нужна помощь

Сообщение mrush »

с заливкой PLC и управляющих программ трабл, не хочет стойка видеть комп :( либо наоборот. Вроде и порты прописаны, и галочки стоят, и нифига. 3 день бьюсь - результата ноль. I need HELP !!!!
Аватара пользователя
Lexxa
Мастер
Сообщения: 2703
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 16:48
Репутация: 319
Настоящее имя: Алексей
Откуда: ryazan
Контактная информация:

Re: NUM 1040 нужна помощь

Сообщение Lexxa »

Кабель рабочий? Как кабель проверял? Параметры в ЧПУ для работы с кабелем выставил?
Эту ЧПУ не знаю, а в фануке номер I/O порта переключается и чтоб залить параметы или PLC по кабелю нужно указать, что теперь IO порт такой-то.
:bender:
mrush
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 23:23
Репутация: 4
Настоящее имя: Rushan
Контактная информация:

Re: NUM 1040 нужна помощь

Сообщение mrush »

в итоге залили, кабель был нужен нольмодемный-перевернутый, +куча настроек драйвера и стойки+ help от официалов и видимо прозрение всевышнего :)))) куму интересно, обращайтесь за помощью в бекапе и заливке по bavelonni alpa/ но к сожалению станок не дышит, выдал пару ошибок и молчит - есть вероятность гибели I/o платы :( думаю как проверить
mrush
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 23:23
Репутация: 4
Настоящее имя: Rushan
Контактная информация:

Re: NUM 1040 нужна помощь

Сообщение mrush »

Все оказалось гораздо прозаичнее - перегорели предохранители на платах вывода - замена их оживила, но количество ошибок при этом только увеличилось :) думаю ошибки не проблема, главное голова рабочая
mrush
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 23:23
Репутация: 4
Настоящее имя: Rushan
Контактная информация:

Re: NUM 1040 нужна помощь

Сообщение mrush »

38 trigger axes power :thinking: чего за зверь? никто не сталкивался на охоте?
mrush
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 23:23
Репутация: 4
Настоящее имя: Rushan
Контактная информация:

Re: NUM 1040 нужна помощь

Сообщение mrush »

mikhele писал(а):А как вводить копию PLC в этих мануалах есть? Проблема стирания не нова. При выходе из строя батарейки стираются параметры, программы и программа PLC.
пишите на почту mrush@mail.ru
CLON2
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 июн 2016, 22:23
Репутация: 0
Настоящее имя: Константин
Контактная информация:

Re: NUM 1040 нужна помощь

Сообщение CLON2 »

Вопросы по ALPA и NUM1040... Перед заливкой бэкапа в ОЗУ 0 нужно ли ее предварительно чистить от содержимого? Или потом вместе со всем мусором ОЗУ0 забрасывать в ОЗУ2? Есть ли у кого внятное распределение файлов в памяти и внятная инструкция заливки бэкапа с помощью PLCTool?
mrush
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 23:23
Репутация: 4
Настоящее имя: Rushan
Контактная информация:

Re: NUM 1040 нужна помощь

Сообщение mrush »

Станок запустили. К сожалению изза отсутствия ключа к программному обеспечению пришлось писать самим. G коды воспринимает с ссылкой на внутренние подпрограммы, некоторые М функции ограничены. Не смог исправить одну вылетающую ошибку про кондиционер которого и в помине нет. Если кто поможет - с меня печеньки :)
vmarkiv
Мастер
Сообщения: 516
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 00:23
Репутация: 32
Откуда: Ивано-Франковск
Контактная информация:

Re: NUM 1040 нужна помощь

Сообщение vmarkiv »

Подчищать программы , там много переходов , и можно редактором забрать ненужное
mrush
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 23:23
Репутация: 4
Настоящее имя: Rushan
Контактная информация:

Re: NUM 1040 нужна помощь

Сообщение mrush »

Выдираю куски из готовых программ для станка и их уже использую в своих. Из минусов - не работает автоматическая замена инструмента, полуавтоматическое позиционирование, корреция и замер инструмента. Из плюсов - программы пишутся на лету, нет необходимости конвертации. Минусов больше - буду заказывать ключ. И запасным вариантом оставлю наработки.
Ошибка кондиционера завязана на внешнем PLC/ к нему идут 2 оптопровода из головы. Похоже что то в голове (NUM), к тому же батарея довольно быстро проседает ( в течении 2 недель - месяца) где то фонит похоже, ищу..
Ответить

Вернуться в «Промышленные стойки»