Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Fanuc, Okuma, Sinumerik и т.д.
ilia040
Новичок
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение ilia040 »

aftaev писал(а):ну вот, а ты хош чтоб эту жесть я описал здесь :)
да я думал есть способы по лучше
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6192
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение aftaev »

выдернуть флешкарту из БалтСистема и попробовать воткнуть в винду ;)
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Аватара пользователя
NightV
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 6599
Зарегистрирован: 30 дек 2011, 09:14
Репутация: 2279
Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Откуда: Israel
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение NightV »

Всё просто! если знаешь КАК!
ilia040
Новичок
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение ilia040 »

aftaev писал(а):выдернуть флешкарту из БалтСистема и попробовать воткнуть в винду ;)
вариант не плохой,но нет такого картридера(((
ilia040
Новичок
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение ilia040 »

Спасибо за инфу почитаю,а как тогда пользуются опереторы для того что бы кидать программы с флешки в чпу?или тоже все происходит через одно место?вот намудрили в этих нцшках((((
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6192
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение aftaev »

или тоже все происходит через одно место
ilia040 писал(а):вот намудрили в этих нцшках((((
это прелести ДОС, ДОС как бы не есть иметь драйверов для работы с флешкой
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
ilia040
Новичок
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение ilia040 »

а через 232 порт это возможно сделать?
мне в принцепи на сколько я понимаю нужен файл только PLC,как написано в мануале то вроде такая возможность есть,только я не пойму это доступ будет полностью к файловой системе?
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6192
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение aftaev »

ilia040 писал(а):а через 232 порт это возможно сделать?
нет
ilia040 писал(а):мне в принцепи на сколько я понимаю нужен файл только PLC
и нафига он тебе нужен?
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
ilia040
Новичок
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение ilia040 »

aftaev писал(а):
ilia040 писал(а):а через 232 порт это возможно сделать?
нет
ilia040 писал(а):мне в принцепи на сколько я понимаю нужен файл только PLC
и нафига он тебе нужен?
да у меня проблема с тумблером прерывания подач,с него все заходит в машину и как я понимаю это все прописанно в PLC,я все описал в первом посте
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6192
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение aftaev »

У NC210 при старте просит выбрать тип загрузки, если ничего не выбираешь то через несколько сек. грузится оболочка ЧПУ. Если выбрать Debug и выйти из него Q. то грузится NC где можно работать с файлами. Вот если в NC210 воткнешь сетку и NC ее увидит можешь хош что делать.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6192
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение aftaev »

ilia040 писал(а):да у меня проблема с тумблером прерывания подач,с него все заходит в машину и как я понимаю это все прописанно в PLC,я все описал в первом посте
ну так нужно посмотреть куды этот тумблер подключен через PLC и его коротнуть. А в NC210 есть встроенный редактор PLC ;)
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
ilia040
Новичок
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение ilia040 »

aftaev писал(а):У NC210 при старте просит выбрать тип загрузки, если ничего не выбираешь то через несколько сек. грузится оболочка ЧПУ. Если выбрать Debug и выйти из него Q. то грузится NC где можно работать с файлами. Вот если в NC210 воткнешь сетку и NC ее увидит можешь хош что делать.
Вот это хороший вариант,сейчас сижу за него читаю,что через LAN все скопировать
ilia040
Новичок
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение ilia040 »

aftaev писал(а):
ilia040 писал(а):да у меня проблема с тумблером прерывания подач,с него все заходит в машину и как я понимаю это все прописанно в PLC,я все описал в первом посте
ну так нужно посмотреть куды этот тумблер подключен через PLC и его коротнуть. А в NC210 есть встроенный редактор PLC ;)
,тут не дело в том что бы его коротнуть,тут желание заставить его нормально работать,как в нц-31 что бы автомате можно было им остановить подачу, а не дожидаться пока отработается кадр
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6192
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение aftaev »

ilia040 писал(а):Вот это хороший вариант,сейчас сижу за него читаю,что через LAN все скопировать
а зачем тебе копировать?
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
ilia040
Новичок
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение ilia040 »

Да хочу обратиться в контору в питер,что бы посмотрели PLC и подредактировали,так как я в написании PLC не силен(((
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6192
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение aftaev »

в крайнем случае мож экран сфоткаешь и отправишь :)
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
ilia040
Новичок
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение ilia040 »

aftaev писал(а):в крайнем случае мож экран сфоткаешь и отправишь :)
а как можно посмотреть PLC на стойке?можете в 2 словах описать?
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6192
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение aftaev »

там в двух словах ничего не делается :)
Запускай NC и смотри файлы
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
ilia040
Новичок
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение ilia040 »

ясно спасибо большое)))
ilia040
Новичок
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 окт 2014, 21:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания

Сообщение ilia040 »

ответили мне с балт систем вот эх ответ "Добрый день, чтобы при отключении тумблера координаты сразу прекращали движение необходимо не снимать сигнал COMU, а установить <br />сигнал U10K5=1" И вот в чем вопрос где находится эта строка в какой инструкции?За ранее благодарен за ответ))
Блин читаю талмут по програмированию PLC это мрак просто,одни вопросы((((
Последний раз редактировалось ilia040 10 дек 2014, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Ответить

Вернуться в «Промышленные стойки»