FANUC ERROR 607, 613 [ РЕШЕНО! подробности в теме]

Fanuc, Okuma, Sinumerik и т.д.
Аватара пользователя
EX854508
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 авг 2016, 21:29
Репутация: 18
Настоящее имя: Александр Анатольевич
Контактная информация:

FANUC ERROR 607, 613 [ РЕШЕНО! подробности в теме]

Сообщение EX854508 »

Здравствуйте, форумчане!
Несколько раз встречал подобные темы в инете, но решил систематизировать и представить на суд общественности удобноперевариваемый рецепт лечения ошибок 607, 613 для привода FANUC BiSVSP 40/40-15 A06B-6134-H203 в случае, если ошибка связана непосредственно с ним.
В данном конкретном случае используется система ЧПУ Fanuc 0i-TC

Проблема заключается в следующем - при включении станка возникают ошибки подобного рода (Рис. 1):
1001 SPINDLE DRIVER FAULT (A0.1)
100 ЗАПИСЬ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕНА
401 СБОЙ СЕРВО : X ОСЬ VRDY ВЫКЛ
401 СБОЙ СЕРВО : Z ОСЬ VRDY ВЫКЛ
607 X ОСЬ: ОДНОФАЗН СБОЙ КОНВЕРТЕРА
613 X ОСЬ: ОДНОФАЗН СБОЙ КОНВЕРТЕРА
607 Z ОСЬ: ОДНОФАЗН СБОЙ КОНВЕРТЕРА
613 Z ОСЬ: ОДНОФАЗН СБОЙ КОНВЕРТЕРА
9004 ШПНД 1:СБОЙ ВХОД ПРЕДОХР/ПИТАНИЯ

Из всего этого сумбура выделяем следующие ошибки: 607, 613. Проверяем целостность линий питания, клеммных колодок, если таковые есть, элементы силовой части - контакторы, автоматы и прочее - и если все указанное не вызывает сомнений, выдвигаем в главные подозреваемые привод.
Соответственно, до всех активных действий, делаем резервные копии программ и параметров.
Если ничего более не вызывает сомнений, демонтируем привод и снимаем верхнюю крышку корпуса привода.
Как показано на Рис. 2 - проблема видна на лицо: поджаренные SMD резисторы в нижней части платы. Фото с тыльной стороны.
Как правило, сами SMD компоненты наврятли повреждены, что нельзя сказать о дорожках и переходных точках. С каждой из трех фаз дорожка приходит на шесть последовательно соединенных резистора сопротивлением 2,4 кОм каждый, фазы S и T выполнены одинаково, а вот по фазе R два крайних резистора размещены на тыльной части платы; затем крайний резистор каждой фазы - RR6, RS6, RT6 соединен дорожкой с точками, показанными на Рис. 3.
Результирующее сопротивление между фазными клеммными соединениями и конечными точками должно быть около 14,5 кОм.
В случае нарушения целостности дорожек или SMD компонентов - лепим перемычки или меняем оные.
Рис. 4, 5 - восстановленные дорожки.
Собираем, запускаем, устанавливаем нули - и радуемся!

Огромное спасибо пользователю Youtube - Danilo Carvalho Souza, он замечательно все показал на видео!
https://youtu.be/Al3UJ5pjQTQ
Вложения
Рис 1.jpeg (6683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155127&sid=ee41c77903d7d98e010b4b9c1c888236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.12 КБ)</a>
Рис 2.jpeg (6683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155128&sid=ee41c77903d7d98e010b4b9c1c888236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.96 КБ)</a>
Рис 3.jpeg (6662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155132&sid=ee41c77903d7d98e010b4b9c1c888236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.46 КБ)</a>
Рис 4.jpeg (6662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155133&sid=ee41c77903d7d98e010b4b9c1c888236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.83 КБ)</a>
Рис 5.jpeg (6662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155134&sid=ee41c77903d7d98e010b4b9c1c888236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.45 КБ)</a>
Будь сильным в своем незнании. Будь смел в своих невежествах.