ЛогикаЧПУ (NC310)

Fanuc, Okuma, Sinumerik и т.д.
dream1111
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 14:13
Репутация: 0
Настоящее имя: Alexey
Контактная информация:

ЛогикаЧПУ (NC310)

Сообщение dream1111 »

Гидросистема состоит из насоса и двух реле давления: насоса и гидроцилиндра. Необходимо вывести сообщения из табл.
Начинал писать вот , не знаю правильно или нет ? Помочь нужна ваша )

;knopka F1 (vkluchenie stanka) - schetchik C0
;C0I(2)=I2N1
;esli F1 nazhata,to nad F3 zagoritsya GIDRAVLIKA
;DOF: [C0W=1]
W11N1=0
W11N2=17
W11N3=0
W12N0=0
W12N1=0
;esli nazhata F3 - GIDRAVLIKA
DOF: I2N2
W100N0=200
ENDF
;
DOF: [W100N0=200]
C14I(2)=I2N8
U101N20=[C14W=0]
U101N21=[C14W=1]
W13N0=MUX(71,72),(U101N20,U101N21)
W13N1=0
W13N2=0
W13N3=0
W14N0=0
W14N1=0
W14N2=0
ENDF
;
U4A14=U101N21
T30I(20)=[C14W=1]+T30D
U22K1=T30U*I0A14
;ENDF
Вложения
ЧПУ.png (5027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129568&sid=c9548385f542aca39f396903ef1b9243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.36 КБ)</a>
Dgekan
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 янв 2018, 06:09
Репутация: 0
Настоящее имя: Evgeny
Контактная информация:

Re: ЛогикаЧПУ (NC310)

Сообщение Dgekan »

А зачем писать над кнопками ?
может попробовать в U21K* или W17K3
JDante
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:02
Репутация: 4
Настоящее имя: Dante
Контактная информация:

Re: ЛогикаЧПУ (NC310)

Сообщение JDante »

dream1111 писал(а):Гидросистема состоит из насоса и двух реле давления: насоса и гидроцилиндра. Необходимо вывести сообщения из табл
Вроде так:

Код: Выделить всё

;I0A15 - типа реле 1
;I0A16 - типа реле 2
U21K0=/I0A15*/I0A16
U21K1=I0A15*/I0A16
U21K2=/I0A15*I0A16
U21K3=I0A15*I0A16
Ответить

Вернуться в «Промышленные стойки»