Купили мы стойку GSK96 на наш новый ЧПУ станок. Соединили всю электрическую часть. Моторы не подсоединены к механике. Пробуем, все вроде как работает и крутится, кроме одной оси Y, которая крутится постоянно, причем меняет скорость, меняет направление. Покрутится, остановиться, постоит немножко, отдохнет, и дальше крутится с новой скоростью, может и направление поменять. Это не проблема сервопривода, так-как при отсоединении провода Puls - останавливается. Это также не проблема помех, потому-что движение равномерное, ось раскручивается и останавливается.
В чем может быть проблема? Есть какие-то подозрения?
Может окунуть эту стойку в водичку освященную нужно ?
Стойка GSK 96 сбесилась
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 23 дек 2017, 13:24
- Репутация: 1
- Контактная информация:
- odekolon
- Мастер
- Сообщения: 1103
- Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 14:53
- Репутация: 360
- Настоящее имя: Борис
- Контактная информация:
Re: Стойка GSK 96 сбесилась
ну , я так думаю, экстрасенсов тут нету...
я бы начал со сброса на заводские настройки
потом, поискал бы прошивку
а уж потом тряс бы продавца...
я бы начал со сброса на заводские настройки
потом, поискал бы прошивку
а уж потом тряс бы продавца...
"Капиталистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество"
- N1X
- Мастер
- Сообщения: 3653
- Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
- Репутация: 1645
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Беларусь, Гомель
- Контактная информация:
Re: Стойка GSK 96 сбесилась
Может энкодер от этой оси рядом валяется и болтается тудэма-сюдэма...
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 23 дек 2017, 13:24
- Репутация: 1
- Контактная информация:
Re: Стойка GSK 96 сбесилась
Дело не в энкодере, это точно. Он работает хорошо. На серводрайвере можно смотреть сигналы управления Pulse, вот они бегут куда-то.
Оказалось, что в сигнальном кабеле наводятся сильные помехи, Он заземлен, но всеравно эти помехи присутствуют. И почему-то только одна ось У чувствительна к этим помехам.