Sinumerik 802D процедура конфигурации

Fanuc, Okuma, Sinumerik и т.д.
StepanVector
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 окт 2017, 15:21
Репутация: 2
Настоящее имя: Stepan
Контактная информация:

Sinumerik 802D процедура конфигурации

Сообщение StepanVector »

Добрый день, уважаемые форумчане!
Изрядно прошерстив всевозможные интернеты, не нашел другого выхода, как написать сюда.
Сразу оговорюсь - со станками раньше дела особо не имел. Но задача встала - запустить станок - кровь из носа.
Имеем 2-х осевой LICO LND42. Стойка Sinumerik 802D. Абсолютно все настройки слетели, долго простоял без питания.
Какие действия небходимо предпринять, чтобы хоть как то начать оживлять?
Обязательно ли иметь ПК и софт?
Вопросов много, нужен грамотный совет. В долгу не останусь, готов компенсировать затраченное время. Нужен результат.
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6192
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Sinumerik 802D процедура конфигурации

Сообщение aftaev »

StepanVector писал(а):чтобы хоть как то начать оживлять?
Для начало нужно указать город и страну. Потом описать станок, ибо название LICO LND42 ничего не говорит, а если вам лень описать компоненты станка, то никто не полезет в инет искать что это за станок.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Аватара пользователя
Lexxa
Мастер
Сообщения: 2703
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 16:48
Репутация: 319
Настоящее имя: Алексей
Откуда: ryazan
Контактная информация:

Re: Sinumerik 802D процедура конфигурации

Сообщение Lexxa »

StepanVector писал(а):Обязательно ли иметь ПК и софт?
Вопросов много, нужен грамотный совет. В долгу не останусь, готов компенсировать затраченное время. Нужен результат.
Вот вам совет. Есть такая книга Ввод в эксплуатацию Sinumerik 802D. Начинать нужно с нее. Если слетели все параметры, то самым простым и правильным способом будет найти производителя/дилера этихстанков и запросить у него NC/PLC/DP/HMI архивы.
Иначе станок ваш в копеечку встанет. А если ее и срочно...
:bender:
StepanVector
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 окт 2017, 15:21
Репутация: 2
Настоящее имя: Stepan
Контактная информация:

Re: Sinumerik 802D процедура конфигурации

Сообщение StepanVector »

Станок тайваньский, пробуем выйти на российских дилеров, напрямую пытались - бесполезно.
Стойка (точнее то что сидит на profibus) состоит из NC (802D PCU210.2), двух PP модулей, двух приводов (LT-MODUL EXT. 50A & LT-MODUL EXT. 2X15A).
Вопрос такой еще - если есть схожий по составу станок, возможно ли, затарившись бэкапами их вгрузить и редактировать по месту?
Аватара пользователя
Lexxa
Мастер
Сообщения: 2703
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 16:48
Репутация: 319
Настоящее имя: Алексей
Откуда: ryazan
Контактная информация:

Re: Sinumerik 802D процедура конфигурации

Сообщение Lexxa »

StepanVector писал(а):возможно ли, затарившись бэкапами их вгрузить и редактировать по месту?
нет
:bender:
StepanVector
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 окт 2017, 15:21
Репутация: 2
Настоящее имя: Stepan
Контактная информация:

Re: Sinumerik 802D процедура конфигурации

Сообщение StepanVector »

Это печально. На данный момент пытаемся понять в каком состоянии Profibus шина, разобрались как идет присвоение адресов. Вопрос по приводам - лампочка с надписью RUN если горит зеленым а на экране все равно ошибка (831 вроде, профибас) - это просто надо ошибку квитировать или она сама должна уйти?
Аватара пользователя
Lexxa
Мастер
Сообщения: 2703
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 16:48
Репутация: 319
Настоящее имя: Алексей
Откуда: ryazan
Контактная информация:

Re: Sinumerik 802D процедура конфигурации

Сообщение Lexxa »

А расшифровку ошибки смотрели? Если в диагностике на ошибке нажать хэлп, то откроется подробнее описание ошибки.
Для начала надо чтобы резисторы на профибас шине были установлены корректно, проект содержал правильную конфигурацию хардваре, проект компилировался.
:bender:
Аватара пользователя
Lexxa
Мастер
Сообщения: 2703
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 16:48
Репутация: 319
Настоящее имя: Алексей
Откуда: ryazan
Контактная информация:

Re: Sinumerik 802D процедура конфигурации

Сообщение Lexxa »

А, вообще, все очень подробно изложено в руководстве по вводу в эксплуатацию
:bender:
StepanVector
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 окт 2017, 15:21
Репутация: 2
Настоящее имя: Stepan
Контактная информация:

Re: Sinumerik 802D процедура конфигурации

Сообщение StepanVector »

Да, насчет Profibus имел уже дело. Переобжали разъемы, связь поднимается, ошибок по связи нет.
Читаю букварь, делаю по нему, в принципе все понятно написано.
StepanVector
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 окт 2017, 15:21
Репутация: 2
Настоящее имя: Stepan
Контактная информация:

Re: Sinumerik 802D процедура конфигурации

Сообщение StepanVector »

Проблему решили, тему можно закрыть!
#Алексей#
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 сен 2018, 16:01
Репутация: 0
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Sinumerik 802D процедура конфигурации

Сообщение #Алексей# »

StepanVector писал(а):Проблему решили, тему можно закрыть!
Добрый день!
Расскажите, если не трудно, как решили проблему. У меня, видимо, такой же станок (под маркой Maurgan LND42/S802D). Требуется Backup для обновления.
Евжений
Мастер
Сообщения: 1094
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
Репутация: 125
Настоящее имя: Жэзэрэл
Откуда: Там, сям.
Контактная информация:

Re: Sinumerik 802D процедура конфигурации

Сообщение Евжений »

Прям совсем труп?
#Алексей#
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 сен 2018, 16:01
Репутация: 0
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Sinumerik 802D процедура конфигурации

Сообщение #Алексей# »

Нет не совсем. Включается, загружается, перемещается в режиме JOG, в автомате выполняет самые простые программы. Проблема заключается в следующем:
1. Нельзя поменять язык интерфейса. Вернее можно, но там всего 2 варианта: английский и абра-кадабра.
2. Ошибках при работе с циклами: резьба, сверление и т.п.
3. По RS232 с большой неохотой передаются файлы. Из станка некоторые можно выгрузить, а обратно ни в какую.
Точно установлено, что последний оператор удалял/перемещал системные файлы из вредительских, а может и благих намерений.
StepanVector
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 окт 2017, 15:21
Репутация: 2
Настоящее имя: Stepan
Контактная информация:

Re: Sinumerik 802D процедура конфигурации

Сообщение StepanVector »

#Алексей#, нам удалось получить бэкап с помощью специалиста Siemens, он видимо связывался напрямую с производителем, в итоге мне выслали архив. В общем, с божьей помощью, можно и так сказать..
#Алексей#
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 сен 2018, 16:01
Репутация: 0
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Sinumerik 802D процедура конфигурации

Сообщение #Алексей# »

StepanVector писал(а):#Алексей#, нам удалось получить бэкап с помощью специалиста Siemens, он видимо связывался напрямую с производителем, в итоге мне выслали архив. В общем, с божьей помощью, можно и так сказать..
А у Вас остался этот архив? Может на нашем станке попробовать... Не все, конечно, только NC, не трогая PLC и настройки приводов
StepanVector
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 окт 2017, 15:21
Репутация: 2
Настоящее имя: Stepan
Контактная информация:

Re: Sinumerik 802D процедура конфигурации

Сообщение StepanVector »

#Алексей#, да, имеется, пишите куда прислать.
Ответить