DDCSV 1.1 подключение шпинделя

Fanuc, Okuma, Sinumerik и т.д.
bely85
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 17:55
Репутация: 0
Настоящее имя: Александр
Контактная информация:

DDCSV 1.1 подключение шпинделя

Сообщение bely85 »

Здравствуйте. Есть такая проблема. Есть пульт ЧПУ ddcsv 1.1 всё подключил и работает а вот шпиндель точнее частотник не получается. По схеме в инструкции идет подключение через оптрон и дальше реле. Подключаются так как в схеме реле пытается щелкнуть но не выходит. Кто такие пульты использовал или знает как правильно подключить реле.
Вложения
Screenshot_2017-04-29-21-31-04-760_com.adobe.reader.png (7817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110274&sid=3fa04119f51523694bebaf4afc7de2cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.28 КБ)</a>
4452.jpg
4452.jpg (8.6 КБ) 7817 просмотров
bely85
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 17:55
Репутация: 0
Настоящее имя: Александр
Контактная информация:

Re: DDCSV 1.1 подключение шпинделя

Сообщение bely85 »

bely85 писал(а):Здравствуйте. Есть такая проблема. Есть пульт ЧПУ ddcsv 1.1 всё подключил и работает а вот шпиндель точнее частотник не получается. По схеме в инструкции идет подключение через оптрон и дальше реле. Подключаются так как в схеме реле пытается щелкнуть но не выходит. Кто такие пульты использовал или знает как правильно подключить реле.
пульт вот такой
Вложения
Screenshot_2017-04-29-22-03-16-345_com.adobe.reader.png (7816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110276&sid=3fa04119f51523694bebaf4afc7de2cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.85 КБ)</a>
Аватара пользователя
Taganrog
Мастер
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 16:32
Репутация: 284
Настоящее имя: Евгений
Откуда: Брянск
Контактная информация:

Re: DDCSV 1.1 подключение шпинделя

Сообщение Taganrog »

подключи через транзистор если тока не хватает,чтоб реле четко стабатывало.
bely85
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 17:55
Репутация: 0
Настоящее имя: Александр
Контактная информация:

Re: DDCSV 1.1 подключение шпинделя

Сообщение bely85 »

Taganrog писал(а):подключи через транзистор если тока не хватает,чтоб реле четко стабатывало.
А схема ?
Аватара пользователя
Лодочник
Мастер
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 10 авг 2012, 05:24
Репутация: 1832
Настоящее имя: Олег
Откуда: г.Королев
Контактная информация:

Re: DDCSV 1.1 подключение шпинделя

Сообщение Лодочник »

Шпиндель то какой? Если инвертором управляется, то и реле не нужно.
Аватара пользователя
Taganrog
Мастер
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 16:32
Репутация: 284
Настоящее имя: Евгений
Откуда: Брянск
Контактная информация:

Re: DDCSV 1.1 подключение шпинделя

Сообщение Taganrog »

Аватара пользователя
Лодочник
Мастер
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 10 авг 2012, 05:24
Репутация: 1832
Настоящее имя: Олег
Откуда: г.Королев
Контактная информация:

Re: DDCSV 1.1 подключение шпинделя

Сообщение Лодочник »

Из всего многообразия представленных схем, непросто выбрать подходящую для данного случая. Вариантов несколько может быть.

Нижний вариант использовать
Изображение



Или так подключать оптрон
Изображение

Лучше дождемся информации от ТС о типе используемого шпинделя сначала.
bely85
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 17:55
Репутация: 0
Настоящее имя: Александр
Контактная информация:

Re: DDCSV 1.1 подключение шпинделя

Сообщение bely85 »

Все это я тоже делал.
bely85
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 17:55
Репутация: 0
Настоящее имя: Александр
Контактная информация:

Re: DDCSV 1.1 подключение шпинделя

Сообщение bely85 »

Лодочник писал(а):
Из всего многообразия представленных схем, непросто выбрать подходящую для данного случая. Вариантов несколько может быть.

Нижний вариант использовать
Изображение



Или так подключать оптрон
Изображение

Лучше дождемся информации от ТС о типе используемого шпинделя сначала.
Управление через инвертор lenze
bely85
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 17:55
Репутация: 0
Настоящее имя: Александр
Контактная информация:

Re: DDCSV 1.1 подключение шпинделя

Сообщение bely85 »

Такой инвертор lenze
Вложения
IMG_20170415_130148.jpg (7755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110286&sid=3fa04119f51523694bebaf4afc7de2cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG_20170415_130138.jpg (7755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110287&sid=3fa04119f51523694bebaf4afc7de2cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
bely85
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 17:55
Репутация: 0
Настоящее имя: Александр
Контактная информация:

Re: DDCSV 1.1 подключение шпинделя

Сообщение bely85 »

Напрямую я включал ничего не происходит. Включал светодиод видно четко как включается и выключается. А напрямую если подключать инвертор напряжение ведь тоже надо давать?
Аватара пользователя
Лодочник
Мастер
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 10 авг 2012, 05:24
Репутация: 1832
Настоящее имя: Олег
Откуда: г.Королев
Контактная информация:

Re: DDCSV 1.1 подключение шпинделя

Сообщение Лодочник »

bely85 писал(а):Напрямую я включал ничего не происходит. Включал светодиод видно четко как включается и выключается. А напрямую если подключать инвертор напряжение ведь тоже надо давать?
Думаю, Вам надо просить кого-нибудь более грамотного подключать шпиндель. Инвертор надо сначала запрограммировать под соответствующий шпиндель и управление. Реле не нужно Вам для управления инвертором. В сеть инвертор должен подключаться вместе с включением станка.
Мануал на инвертор читали?
bely85
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 17:55
Репутация: 0
Настоящее имя: Александр
Контактная информация:

Re: DDCSV 1.1 подключение шпинделя

Сообщение bely85 »

Попробую ещё раз видимо я не совсем правильно выразился. Инвертор у меня настроен и работает. При замыкании напрямую контакта вращение вперёд все крутится. Мне нужно чтобы он включался с этого контроллера непосредственно про подаче команды m3.
Аватара пользователя
Лодочник
Мастер
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 10 авг 2012, 05:24
Репутация: 1832
Настоящее имя: Олег
Откуда: г.Королев
Контактная информация:

Re: DDCSV 1.1 подключение шпинделя

Сообщение Лодочник »

bely85 писал(а):При замыкании напрямую контакта вращение вперёд все крутится.
На "землю" замыкается или на "плюс"?
Вы не можете сразу максимум информации выдать? Схемы нарисовать, фото выложить? Не у всех хорошо развиты телепатические способности, а телепаты опытные праздники празднуют уже.
Аватара пользователя
odekolon
Мастер
Сообщения: 1103
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 14:53
Репутация: 360
Настоящее имя: Борис
Контактная информация:

Re: DDCSV 1.1 подключение шпинделя

Сообщение odekolon »

Лодочник писал(а):
bely85 писал(а):При замыкании напрямую контакта вращение вперёд все крутится.
На "землю" замыкается или на "плюс"?
Вы не можете сразу максимум информации выдать? Схемы нарисовать, фото выложить? Не у всех хорошо развиты телепатические способности, а телепаты опытные праздники празднуют уже.
Во первых, лучше сначала мануал на частотник прочитать или выложить
Обычно у частотников, есть штук 6 входов, которые активируются замыканием на общий провод. Входа уже развязаны оптронами.
В мануале нужно найти вход , отвечающий за включение шпинделя. Иногда входа не запрограммированы (универсальные) в этом случае нужно запрограммировать.
схема подключения такая: (для большинства частотников)
стойка - частотник
GND - GND
M3/M5 - X1 (или как там он называется у вашего частотника)
VSO (speeding govering output) - AI (Analog input)
иногда (на некоторых чатотниках) может понадобится соединение
GND - Analog GND

Ну и ,естественно, правильно настроить стойку и частотник!
За вас, это никто не сделает.
"Капиталистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество"
Аватара пользователя
foto-boss
Мастер
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 08:00
Репутация: 40
Настоящее имя: Александр
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: DDCSV 1.1 подключение шпинделя

Сообщение foto-boss »

VSO (speeding govering output) - AI (Analog input)
AI по току, а здесь по напряжению. То есть надо подключать к VI!
Ответить

Вернуться в «Промышленные стойки»