Новый уровень доступа на SINUMERIK 810D станка DMU50eco

Добавлено: 29 окт 2016, 19:46
Leshij
Отцы, слетели параметры NC и PLC. Они конечно же сохранены на карте памяти в CPU20-голове. Карту я прочитал на своём ноте. Там всё есть в архивах *.ARC. Перевёл стойку в режим Start-up и запустил. После этого надо бы восстановить параметры из архива, но, при том, что мной введён уровень доступа "Manufacturer", я не могу в режиме сервиса получить доступ к этим файлам. Ни в подрежиме "Data in", ни в подрежиме "Series-start-up" с NC CARD. При этом в таблице содержащихся файлов NC CARD чисто, а при попытке запуска процесса ввода данных или серийной пуско-наладки он обрывается и выходит сообщение "No accsses right!". Это я так понимаю, что наши немецкие друзья сочинили ещё один новый уровень доступа. На самой машине вместо ключа с первыми тремя уровнями доступа теперь дополнительная вкладная карта и она позволяет переключать первые три уровня доступа. Однако на ней есть ещё и индикатор четвёртого уровня(первые три переключаются каждый своими клавишами, а четвёртый тёмный; может не работает, а может его надо активировать с нажатием ещё чего-нибудь в сочетании)? Стойка SIN 810D, машина DMU50eco. Отцы, если кто чего знает про всё это, то дайте мне на почту leshij-lesovedov@yandex.ru. Очень надо. Заранее благодарен Leshij-инженер-электроник.

Re: Новый уровень доступа на SINUMERIK 810D станка DMU50eco

Добавлено: 23 ноя 2016, 13:17
Lexxa
Если NC сброшена на заводские установки (переключателями) то manufacturer работает штатно. Посмотри в меню Data manage есть кнопка типа выбор данных, может там галочки расставить. Считывать архив пусконаладки из меню Series start-up

Re: Новый уровень доступа на SINUMERIK 810D станка DMU50eco

Добавлено: 22 янв 2017, 06:10
dmisor
Введите пароль SUNRISE, на 840D через него восстанавливал

Re: Новый уровень доступа на SINUMERIK 810D станка DMU50eco

Добавлено: 22 янв 2017, 10:01
N1X
Sunrise это и есть доступ производителя :) выше о нем речь...